答:
1.国家标准《 GB/T 15543-2008 电能质量 三相电压不平衡》的规定,电网正常运行时,
负序电压
不平衡度不超过2%,短时不得超过4%。接于公共接点的每个用户,引起该点正常电压不平衡度允许值一般为1.3%,根据连接点的负荷状况,邻近
发电机
,继电保护和自动装置安全运行要求,可作适当变动,但必须满足...
负序电压
产生的原因?
答:
三相系统在发生不对称的时候就会出现负序分量。
负序电压
怎样产生的? 40分 在中心点不接地系统中,当三相负荷不平衡、三相电源缺相、三相供电系统的故定灯情况,都会产生负序电压。在中心点直接接地系统中,无论哪一种运行或故障方式,都不会产生负序电压 正序电压和负序电压怎么产生的 交流
发电机
发出的三相...
负序
电流保护是什么原理?
答:
对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值
的负序
和零序分量了。中国有关规程对发电机正常运行负序电流的规定:汽轮
发电机的
长期允许负序电流为6% ~ 8%发电机额定电流...
什么是
负序
电流啊?
答:
对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值
的负序
和零序分量度了 我国有关规程对发电机正常运行负序电流的规定:汽轮
发电机的
长期允许负序电流为6% ~ 8%发电机额定...
什么叫
负序
电流?那些故障会产生负序电流?
答:
因此,对水 轮
发电机负序
电流保护的构成方式,将与汽轮发电机有所不同。?此外,负序电流流过定子绕组时,由于负序旋转磁场相对于正序旋转磁场以两倍同步转速旋 转,从而产生了倍频交变电磁力矩,作用在转子轴系和定子机座上,引起倍频振动。通常, 这种倍频振动不是确定发电机承受负序电流能力的决定条件。
写一篇与电气工程及其自动化有关的面向对象论文
答:
当
发电机
差电流大于该定值时,无论制动量
多大
,差动均动作。单位:(倍)它是以电流互感器的二次额定电流为基准的。一般:lsd=3-8(倍)5)
负序电压
定值(仅保护方式Ⅰ有效)U2.dz 当负序电压达该定值,允许一相差动动作出口跳闸。单位(V)。一般:U2.dz=4-10(V)6)TA断线延时定值tct 经该...
负序
电流相关资料
答:
主要取决于转子的热效应,而非振动的直接表现。因此,为了保护
发电机
免受
负序
电流的损害,通常会安装负序电流保护装置。这种保护根据其动作时间分为定时限和反时限两种类型,定时限保护适用于中型发电机,而反时限保护则适用于大型发电机。这些保护措施对于确保电力系统的稳定运行至关重要。
发电机的负序
电抗是指
答:
负序电抗是当
发电机
定子绕组中流过负序电流所遇到的电抗,其数值
等于负序电压
基波分量与其负序电流的基波分量之比。发电机将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为...
负序
电流是什么意思
答:
1、当电网系统处于不对称运行状况时,导致负载运行时的电流不对称,此时,系统电流不仅含有正序电流分量,而且此时的系统电流还包含有负序电流分量和零序电流分量。2、三相电网不平衡运行时,电网
电压
中将产生大量
的负序
和零序分量,当负序电流分量存在时,其会在
发电机
转子中通过电磁感应产生2ω(电网基波...
发电机
复合
电压
闭锁过流保护动作如何处理
答:
复压闭锁过流保护启动的基本条件是:正序电压降低、
负序电压
和零序电压升高(与整定值比较而言),相电流增加,满足延时条件。从理论上说,复合电压一般指的是正序电压、负序电压和零序电压,如果负序电压和零序电压整定值为0,则复合电压闭锁过流保护就成为简单的过流保护,一旦系统出现异常,正序电压肯定降低...