42l6
电流表
里面的
变压器
作用
答:
两个作用。42l6
电流表
是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的,用来测量交、直流电路中电流的仪表。其
变压器
有两个作用。1、通过阻抗将电流变换为线性直流电压信号,供测量电路使用。2、把所发的电能输送到电网中去,并且提高发电厂输出的电压,使之满足输送电电网额定高电压的要求。
我有一个双12v
变压器
,
怎样
测量输出
电流
时多少啊?
答:
将负载和
电流表
串联后,接入回路,就可以测出电流值。注意,一定是额定电压为12V的负载。如果负载额定电压偏低,则负载的阻抗比额定值偏小,
变压器
处于过载状态。会导致绕组本身的发热增加,极端情况就是短路,全部功率转化为变压器绕组的发热,极易导致变压器损坏。如果负载的额定电压偏高,则负载的阻抗偏大,...
100kva
变压器
额定
电流
是多少
答:
100kva
变压器
额定电流约为144A,实际负载看
电流表
或者用钳形表测量。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变...
张工你好 请问630人kvA
变压器
高压
电流表
在10一60A的变化 低压在300A最...
答:
630KVA的额定
电流
分别为:36.4/909.3,如果超过这个数,你觉得是否过大呢。
250KVA的
变压器
可接多大负载, 配电柜
上电流表
指示分别为200A,190A...
答:
已知
变压器
容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。单位kv 250KVA变压器低压侧载流量为 250/0.4×(6/100)=375A 说明每相都可以承受375A的电流 而目前配电柜
上电流表
指示分别为200A,190A,205A,负荷分布很均匀。都没有超负荷。都...
电流互感器100/5
电流表
100/5 钳表测量电流为15A 互感器二次侧电流...
答:
钳表测量一次电流为15A 互感器二次侧电流为0.75A。说明CT的变比还是没问题的。
电流表
不对应的可能性大。几种可能。1、CT或电流表有问题,最好是找专业人员校验一下。很简单的工作。2、注意有些穿心CT有标注,必须穿过多匝。3、注意钳表的说明,检测的读数的类型,是有效值?平均值?最大值?
100kva
变压器
二次侧电流是144A,用钳型
电流表
测得A相123A,B相158A,C...
答:
这种情况不算过负荷,只是负荷不平衡,三相
电流
的平均为142.3A。油浸配电变的过载能力可达20%短时运行。
如何
清楚
变压器
是否超负荷
答:
1、
变压器
的铭牌上标的是,每相的线电流值。2、你的高、低压柜上有
电流表
,也是每相的线电流值。你可以比较。有一相超了,就定义为过负荷运行了。3、但是,一般在运行中,我们也要关注变压器的温度。即使电流没有超铭牌数字,而变压器的油顶层温度超过85度(这种情况往往是由于环境温度高了)。也要...
变压器
过励磁是什么意思励磁是什么意思
答:
1、励磁涌流 1 概述变压器是根据电磁感应原理制成的一种静止电器,用于把低电压变成高电压或把高电压变成低电压,是交流电输配系统中的重要电气设备。2、当变压器合闸时,可能产生很大的电流,本文主要论述该电流的产生和影响。3、2 励磁涌流的特点当合上断路器给变压器充电时,有时可以看到
变压器电流表
的...
变压器
三相
电表
抄表时电度是
怎样
计算出来的
答:
首先要看电压表和
电流表
用多大变比,再用抄表数乘以互感器变比,按三相功率公式计算