答:
一般都是外部加过电流
保险
(常说的保险),按照标准在内部加的是温度保险丝或温控开关,
变压器
过温度时动作,但是我见过的绝大部分没有加。
630千瓦
变压器
的
保险
丝在哪
答:
安装在电杆上,安装在高压配电柜内,安装在
变压器
箱体内。变压器高压
保险
丝有三种安装方式:1、安装在电杆上。2、安装在高压配电柜内。3、安装在变压器箱体内。
...啥?有人说叫贫油闸,下是跌落
保险
,在下就是
变压器
了
答:
高压线下接隔离开关,开关下接跌落
保险
,保险下口接
变压器
和避雷器。
变压器
输出端短路,输入端的
保险
丝会断吗?
答:
根据2A计算
变压器
功率200VA左右,如果接上电即烧掉了
保险
丝,说明负载就有短路故障:如果过一段时间烧掉,则是负载过重或是负载有问题。解决方法可以尝试降低变压器的输出电压,如果不再烧断,就是负载过重造成的,如果还是烧断,则是压器内部绝缘已损坏导致线圈匝间短路,这时就需要进行更换或者修理变压器...
请问10仟伏
变压器
的高压
保险
,用什么方法更换,要用什么工具?
答:
断路
器
的分断能力不光是能够分断正常的工作电流,还应该能够分断它所控制的负载或线路出现故障和事故时产生的故障电流。断路器的短路分断能力是指断路器能够分断接于它后面的负载或线路在短路时产生的短路电流的能力。如果分断能力小于这个短路电流,将使事故扩大,烧毁断路器和线路设备等。因为这个短路...
通电后
保险
丝就烧了是
变压器
坏了吗
答:
不一定。
变压器
启动时有励磁冲击电流,如果是开机瞬间烧
保险
丝可能是这个原因。运行中间烧保险才是故障,可能是变压器的故障,也可能是变压器带的负载电流过大。
10KV/400V的
变压器
经常烧一相
保险
答:
我觉得出来打火的现象,一般是接触不良引起的,你可以 查一下,也有可能是2次侧用电设备的问题,可能在使用中,出现瞬间短路。你可以把用电设备换相看看,如果烧的不是那相的问题,那就是用电设备的问题 因为我砬到过,二次侧的
保险
没烧,把一次侧保险烧的情况 你的
变压器
一次侧是不是接成Y型?...
变压器
没负荷还烧
保险
丝怎么回事?
答:
如果是烧高压
保险
就说明
变压器
本身有故障了,如果外部没有异常则是内部故障,需要检测。
220变24
变压器
输入
保险
很烧
答:
你这个不是普通的
变压器
,应该是电源适配器 普通的变压器很少配
保险
,高档一点的才配温度保险,也是普通人不能更换的 电源适配器内有电子线路,如充电器,笔记本的电源适配器等,这种情况是内部电子电路损坏,换保险不能解决问题,反而有可能使故障扩大 ...
380v
变压器
上
保险
丝在哪里
答:
变压器
的
保险
丝可以装在变压器的输入端的任一条线都可以,算好变压器输入总电流,保险丝的安数大于总电流1.5倍左右就可以了。