变压器无功补偿负载系数公式
提高建筑施工用电功率因素的措施?
答:
提高功率因素的方法:目前广泛采用的功率因素补偿装置是移相电容器,在
变压器
低压侧或设备就地进行补偿。实践证明,它具有投资少,有功损耗小,节能效果显著,运行维护方便等优点,适用于建筑施工用电设备的
无功补偿
。建筑施工用电功率因素补偿装置应与施工变压器时同设计,同时安装。也可应用上述
公式
求得要补偿...
有谁知道这样的电机配多大的电容器?
答:
功率因数
补偿
的理论 功率因数的大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感或电容性
负载
的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个
系数
。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的
无功
功率大,从而降低了设备的利用率...
额定容量怎么计算?
答:
对三相
变压器
而言,额定容量等于×额定空载线电压×额定线电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。而实际输出容量为有
负载
时的电压(感性负载时,负载时电压小于额定空载电压)、额定电流与相应
系数
的乘积。问题二:400KW发电机的额定容量...
什么是
无功
功率损耗?
答:
无功
功率造成的线路损耗。理论上无功功率是不会损耗的,但是电网和设备之间交换无功功率,必定有电流流来流去,会导致线路发热,这是实实在在的线路损耗,只是损耗较少,工程上通常忽略不计了。不过大范围
的计算
,这个损耗还是不少的,所以国家要求尽量就地
补偿
,就是为了减少线路损耗。深圳奥特的就地补偿...
...视在功率,并进行了
无功补偿
,请问如何选择
变压器
的容量?
答:
实际操作中应该比有功功率和
无功
功率的总和再大一个级别就可以了(因为考虑到了误差)。比方说25KW的
负载
选用25KVA及30KVA的
变压器
就可以了。但是选用时也不可过大,也不可过小,如果太大会形成:大马拉小车的一个状态造成损耗严重,如果太小会使变压器处在一个过负荷运行容易烧坏变压器。
kvar和kva和kv有什么区别呢?
答:
1、Kvar的相关要求:电网中由于有大功率电机的存在,使得其总体呈感性,所以常常在电网中引入大功率
无功补偿
器(其实就是大电容),使电网近似于纯阻性,kvar就常用在这作为无功补偿器的容量的单位,跟千瓦是一样大的。2、KVA的相关要求:额定容量一般以kVA或MVA表示。而实际输出容量为有
负载
时的电压(...
有关电动机功率,需用
系数
,发展系数,导线负荷电流是怎么算的
答:
1》对称三相交流电路功率
公式
:P=根号3×U×I×功率因数 求电流转换式:I=P/(U×根号3×功率因数) 功率因数定为0.8, 发展
系数
:1.3, 铜芯导线通过电流按每平方:3A ,根号3≈1.732 I感=60000/(380×1.732×0.8)≈114(A)×1.3≈148(A)/3 ≈49(平方) 取50平方规格的电线.2...
为什么电厂对功率因数高的用电单位奖励
答:
为了使功率因数高,加入电容进行
无功补偿
,补偿应该不消耗电量把,那所有的用点单位都建个无功补偿柜不就能节省很多钱吗?补偿是因为有电感的存在,需要电容进行补偿.只有当电感的提前效应和电容滞后效应恰好抵消时功率因数最大.(就是让感抗和容抗的矢量和等于零)还有一个问题是,我们高压配电室
变压器
额定...
10kV线路
无功补偿
装置如何选定投切门限的值?
答:
应注意400V的三相
负载
可能不平衡,是否分相
补偿
以及利用补偿装置平衡三相负载 --- 补充:门限
系数
要根据所在电网的
无功
需求情况计算后来决定,靠经验定也可以,
公式
可以和厂家要,我手上没有参考书给不了你 安装在线路中间的补偿装置,需要考虑损耗问题,此外补偿的目的要清楚是稳定电压还是减少无功流动,因为...
一单位用电量达到135千瓦,需要安装多大的
变压器
?
答:
你是想把10KV变 220/380吗?你所有的设备功率只是一个条件 根据你们企业的工作形势,各种设备的使用利用率,需要
系数
,以及使用中的同期系数,来求的 如果单单考虑你电机设备的来说,如果是使用的单相设备,那么需要的
变压器
大概是要200KVA的够了 如果进行功率
补偿
的话150KVA就够了 如果是三相的,那么...