答:
常规方法根据《电力工程设计手册》,
变压器
容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%) 添加评论(0)◆◆评论读取中...请登录后再发表评论!
变压器
空载及负载试验
答:
空载电流:电流的无形流动 在空载状态下,流经绕组线路端子的电流方均根值,虽然看似微不足道,却反映了变压器在无负载条件下的能量流动。在三相中,这一数值是各相电流的平均值。负载试验:考验
变压器的
承载力 当实际电流在绕组中流动,另一绕组被短路,变压器开始承受负载。此时
的有功
功率
损耗
,也就是...
请问
变压器的
技术参数有哪些???
答:
1、变压器的技术参数,主要有四个:1、短路阻抗;2、空载电流;3、负载损耗;4、空载损耗。2、对于前两项,标准用的是标幺值(百分数),所以高低压的数值是一样的。损耗是整个
变压器的损耗
,如负载损耗是高、低压绕组负载损耗加起来的总损耗(当然高压与低压的损耗值一般情况是不一样的)。而空载损耗...
在下图中,忽略
变压器功
率
损耗
,下面说法正确的是?
答:
变压器
被ZL=0的导线短路了,其中根本就没有电流通过。哪里还有什么
有功
、无
功功
率通过。
变压器在运行过程中的效率的计算可以用GDBR-V
变压器损耗
测试仪吗
答:
不可以,这个只能测量
变压器
不带负荷时候的空负载
损耗
。运行过程中的效率计算涉及到
有功
功率和无
功功
率的情况,需要采用电能表辅助测量
求教各位师傅,关于
变压器的
空载电流和空载
损耗
答:
这在
变压器的
四大指标里,叫做空载电流,为一次侧额定电流的百分数,由变压器国家标准规定的数值(比如S9-500/10的变压器,空载电流标准为1%)。1、在变压器设计计算时,要进行校算。2、空载电流与变压器的铁芯材料品质有关,与变压器的容量、
损耗
有关。3、空载电流,分两个部分计算。一个是
有功
分量,一...
变压器损耗
测试仪变压器损耗测试仪参数
答:
这款
变压器损耗
测试仪具有出色的性能参数。首先,它在电压测量方面表现优异,支持0.5V至10V的测量范围,保证了宽广的应用场景,其精度达到全量程范围内0.2级,确保测量结果的准确性。在电流测量方面,测试仪同样强大,能够精确测量0.1A至10A的电流,误差同样控制在全量程范围内0.2级,无论是小电流还是大...
什么样的用户应负担线路与
变压器的损耗
电量?为什么
答:
在交流电路的电力输送过程中,又因为,导线的输送电能的截面积有限,给设备供给的电流一方面是有功功率的电流,另一方面还需要供给无
功功
率的电流,才能保证感性设备的正常运行。这个只起到能量转换作用的、又不可缺少的、该死的又不该死的无功电流,往返在线路上,占去输电导线一定
的有功
功率输送的能量。...
变压器
负载率变压器节能技术推广
答:
在容量选择上,提倡依据负载曲线而非
变压器
效率最高时的负荷率来计算。例如,用户可以根据实际负荷变化和年最大负荷
损耗
时间,计算出节能负荷率βj,以此来确定变压器容量,这将确保最小化年
有功
电能损耗。对于高层建筑,如办公楼和宾馆,根据其负荷特点,节能负荷率有所不同,一般低于最佳负荷率,从而达到...
变压器
型号为S7-800/10,电压比为10/0.4,空载
损耗
为1.67KW,
答:
6Ω 年平均负荷电流Ip=Pp/√3/10/cosφ=480/1.732/10/0.8=34.6A
变压器
年短路损耗Pd=Ip²×Rb×8760h=34.6²×5.6×8760h=58727880.96Wh=58727.9KWh 变压器年空载损耗Pk=1.67×8760=14629.2KWh 年
有功损耗
为58727.9+14629.2=73357.1KWh ...