33问答网
所有问题
当前搜索:
变压器装机容量是什么意思呢
装机容量
与供电负荷之间的关系
答:
装机容量
指的是一个发电厂或一个区域电网具有的汽(水)轮发电机组总容量,一般以“万千瓦”或“兆瓦(即千千瓦)”为单位,说的是它的发电能力,是功率单位。有这发电能力并不代表全年8760小时全运行了,一般火电厂一年运行约5000-6500小时,水电厂运行在3500-5000小时。供电量指的是电网实际提供给用户...
已知装接容量 怎么计算
变压器容量
答:
变压器容量
应根据计算负荷,选择对平稳负荷供电的单台变压器负荷率一般取85左右。 即 β =S/Se 式中S:计算负荷容量kVA,Se:变压器容量 kVA,β:负荷率通常取80--90。变压器容量:额定
容量是
指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定...
小区用电规划
变压器装机容量
问题
答:
超过10000kW的用电户,需要用专线供电,即从110kV变电站拉10kV专线到小区。注:在大部分城市,已经逐步取消35kV电压等级,因此,用35kV高压是不现实的。另外,像这种大型小区,你只需向供电局申报户数,由供电局在批复供电方案时确定
变压器容量
。你的规划计算只能作为参考,最后以供电局批复的
容量为
准。
变压器容量
计算方法
是什么
?
答:
常规方法:根据《电力工程设计手册》,
变压器容量
应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。 即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。计算负载的每相最大功率:将A相、B相、C相每相负载...
根据
装机容量
选择
变压器
答:
汽轮机厂 0.38 0.88 仪表厂 0.37 0.81 橡胶厂 0.5 0.72 纺织厂 0.5 水泥厂 0.71 (引自《输配电速查速算手册》,P.80—87)根据你提供的数据,新增
容量
的计算负荷大约在150k W左右,如果电容补偿合理,该
变压器
可以满足。(仅供参考)。
变压器容量
630KVA能负多少KW?
答:
630KVA变压器一般按效率0.8计,约可负载504KW,经电容补偿将功率因数提高到0.95时,可负载功率也随着提高,约接近590KW附近,现有总功率 590kw应是
装机容量
,实际负荷应不足90%,可以负载。还有一个原则是,用电负载的单个功率不高于变压器视在功率的百分之五十。630千伏安
变压器是
一种电力变压器,其...
配电
变压器容量
约
为装机容量
的多少倍?
答:
这个选择标准一般按
变压器
的最佳效率容量范围选择。当变压器的可变损耗(铜损)等于不变损耗(铁损)时,效率最高。一般的配电变压器在额定容量的65%到75%范围运行,效率达到最大。
装机容量
最好不超过变压器额定容量的80%。
变压器装机容量
怎样计算
答:
1000KVA的
变压器
就可以了。
变压器容量是
按照计算负荷来选用的么?
答:
变压器容量是
按照计算负荷来选用的,但要考虑外界因数(室内、室外、年平均温度等等)确定修正系数,若留一定备用容量可选用1.1倍的计算负荷之和。
变压器容量
如何选择?
答:
根据用电负荷情况选择:1250kva的变压器额定电流1803a,630kva的909a,具体计算公式为额定电流=
变压器容量
÷电压(400v)÷1.732(根号3)。电动机功率P=24*30*10/0.7=10258W,其中0.7是电动机功率因数 变压器功率P出=10258/0.8=12587VA,其中0.8
为变压器
效益80 选择变压器一般应从变压器容量、...