33问答网
所有问题
当前搜索:
变压器负载率怎么算
变压器
的
负载率
在多少合适?
怎么
选择变压器的容量?
答:
变压器
的
负载率
在变压器额定容量的65-75%最合适,
怎么
选择变压器的容量?就是根据负载容量选,如400KVA变压器乘0.8就是KW,一般负载率在变压器额定容量的65-75%运行。但是你负载的同时运行系数也基本上是0.7-0.8左右。1600KVA以下,基本上就这样选就可以了,但太大了要细算。变压器的容量选择是:...
10kv、2500Kv干试
变压器负载率怎么算
,(求各位大师指点,谢谢)_百度知...
答:
变压器
的负荷率=实际负荷/额定容量 比如某2500KVA变压器的负荷为250KW 则其负荷率=250/2500=10
输电线路
负载率
计算公式是什么?
答:
负载率
指该
变压器
实际承担的负荷与其容量之比,用于反应变压器的承载能力,其运行曲线是否位于最佳的75~80%之间;根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se 公式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA...
已知
变压器
容量630kva和月度供电量110000kwh,
怎么
看变压器是否重过载...
答:
已知
变压器
容量630kva和月度供电量110000kwh,
怎么
看变压器是否重过载【提问】变压器的容量包括有功和无的功率,其负载能力取决于负载的功率因数。负载的功率因数越高,可负载的有功功率相对越高,反之越小。负载电流接近变压器额定电流算重负荷,超过额定电流为超负荷【回答】变压器的
负载率
=变压器的负载功率/...
输电线路
负载率
计算公式
答:
4KW,额定电流时的短路损耗PK=2.2KW,测得该
变压器
输出有功功率P2=140KW时,二次则功率因数COSΦ 2=0.8。求变压器此时的
负载率
β解:因P2=β×Sn× COSΦ2×100 β=P2÷(Sn×COSΦ 2)×100 =140÷(200×0.8)×100%=87.5 答:此时变压器的负载率是87.5%。
变压器
的最大
负载率怎么计算
答:
变压器
最大
负载率
100%。通常达不到。取一期(日或月)的平均负荷除以高负荷*100。
变压器负载怎么计算
答:
变压器
是用视在功率S表示,S=1.732UI。带的负荷是有功功率P,P=1.732UIcosΦ=ScosΦ (cosΦ,功率因数),理论上功率因素一般以0.8计,所以 P=1.732UIcosΦ=ScosΦ =0.8S 变压器带额定
负载
、轻栽或空载,都可以长期运行,还具有一定的过载能力。按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及...
配电
变压器
的负荷,
负载率怎么计算
啊,最好是个公式的
答:
3、确定,是否需要设置变压器。如果需要,则再确定是否留有将来扩大用电设备的余量、确定变压器运行的
负载率
。通常按照经验,取Sjsz'/0.70为最后
变压器计算
容量。根据变压器的标准规格系列,选择最接近Sjsz'的规格值最为变压器容量值。最后根据实际需要选择变压器的型号。4、负荷率为(Sjsz'/变压器容量值)×...
变压器负载率
计算
答:
285*0.4*1.732=197.5 S%=197.5*160=123
电力系统中-全网主变等效平均
负载率怎么计算
?有什么公式嘛?
答:
假定功率因数等于0.9 则100kVA
变压器
的最大持续负荷可以达到100*0.9=90kW 根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。 即:β=S/Se 公式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);r ...
<涓婁竴椤