你好:——★1、单相动力设备的功率因数较低,以功率因数 0.7
计算
,130 KW 单相设备的视在功率,就是: 130 KW ÷ 0.7 = 185.7 KVA (千伏安)。——★2、选择标称值 200 KVA 的单相
变压器
即可,变压器的
负载率
可达:185.7 KVA ÷ 200 KVA = 0.9285 ,比较理想。
400
变压器
最大负荷
答:
2. 在轻载条件下,
变压器
(
负载率
在0.5至0.7之间)能够稳定运行,且经济性能最佳。3. 变压器的效率在负荷率63%至67%时达到最高。因此,通常按照变压器视在功率的80%来匹配负载,这就是为什么400kVA变压器大约可以匹配320kW负载的原因(400kVA x 0.8 = 320kW)。4. 变压器容量的选择应基于
计算
出...
低压出线柜检测仪表功率表读数可以判断
变压器
容量余量吗
答:
该功率表读数可以反映
变压器
输出电能的使用情况,但不能直接判断变压器容量余量。因为变压器容量余量还受到其他因素的影响,如负载特性、环境温度等。功率表读数可以用来
计算负载率
,即实际负载与额定容量之比。当负载率超过100%时,说明变压器已经超负荷运行;当负载率低于50%时,则意味着变压器的容量还有很大...
两台S9型
变压器
500KV.A并联运行,每台
负载率
40%,空载功率是1000W,负载...
答:
。而负载损耗与
变压器
输出的负载电流有关。但也不完全是与电流平方成正比关系。其中线圈的电阻部分基本损耗与电流平方成正比。但其他的附加损耗就不好说了。4、只能说,负载损耗大致与负载电流(或
负载率
)的平方成正比。5、至于一台变压器省,还是两台并起来省,要经过仔细
计算
才行。
160千瓦设备需要配多大的
变压器
答:
最好选250KVA的
变压器
,如果你160KW是重负荷那200KVA就小了,变压器最佳工作状态是额定容量的60-70%,还要考虑会增加一点
负载
的余量。
...
计算
负荷为6800kw,怎么确定主
变压器
的容量?求各位老师指导一下 谢谢...
答:
当电动机台数多余5台石,应当
计算
电动机运行同时率和
负载率
,每一个行业的设计手册中都有本行业的计算系数。如果找不到,保守估算6950X0.7=4865KW。如果不考虑将来的发展,可以选择5000KVA
变压器
,如果考虑将来发展,可以选择5500或者6300KVA变压器。由于单台变压器容量太大,低压侧的短路电流值也行很大,...
电力系统
变压器
输出电压与
负载
功率因数的关系
答:
(4)合理选择配变容量,改善配变的运行方式:对
负载率
比较低的配变,一般采取"撤、换、并、停"等方法,使其负载率提高到最佳值,从而改善电网的自然功率因数。电力系统的无功电源除了同步电机外,还有静电电容器、静止无功补偿器以及静止无功发生器,这4种装置又称为无功补偿装置。除电容器外,其余几种...
变压器
的最大需量
答:
最大需量是指连续相等的时间间隔内,用户最大平均有功功率,但
变压器
的容量是指它的视在功率,含有功和无功,视在功率等于:有功功率 / 功率因数,所以你的变压器的平均
负载率
应为:606 / (1250 功率因数),假定功率因数为0。9,那么平均负载率就为:53。9 ...
变压器
容量规格有多少种500—1000KVA左右的
答:
变压器
的最佳
负载率
(即效率最高时的负载率),不是在额定状态下,而是在40%~70%之间,负载率过高,损耗明显增大;另一方面,由于变压器容量裕度小,负荷稍有增加,便需更换大容量箱变,频繁增容势必会增加投资,影响供电。选择变压器容量,要以现有的负荷为依据,适当考虑负荷发展,选择变压器容量可以按照5年电力发展计划确定。当...
110kv/10kv
变压器
额定电流是多少?
答:
额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV
变压器
是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...