变压器输出电压不足
...接上电输入端就只有18v电是为什么,
输出电压
也
不足
,如何排查问题...
答:
这是因为:1、24V电源的容量
不够
。当24V电源接上
变压器
,尽管变压器没有负载,但初级流过的电流仍然造成24V电源内电阻上的压降很大,导致24V下降;2、变压器绕组有短路现象。故障电流造成24V电源内电阻上的压降很大,导致24V下降;3、以上两种原因都存在。排查:可以把24V先接上一个3W,24V的灯泡,看是否...
变压器
负载后
输出电压
低
答:
原因可能是几方面的。1、若输入电压为220V,
变压器
空载时的
输出电压
应大于380V,比如400V或420V。2、电机这类用电器运行时有虚功率,所需电流比同功率的纯电阻类用电器大的多。解决办法是给电机并上合适的电容等。3、你说带动机器运转后电压变到只有320V,不知你测没测这时变压器的输入端电压。若是...
配电房
输出电压不够
380怎么办?
答:
配电房
输出电压不足
380V,首先要看配电房有没有
变压器
,如果自身有变压器,可以把变压器档位调高,如果没有变压器,是从比较远距离的变压器接过来的主电源,线路太长和电缆截面太小就会造成电压降低
干式
变压器输出电压
低(360V)
答:
可能是
变压器
的输入电压本身就低,造成变压器的
输出电压
也低。电压互感器测试一下负载时的输入电压。如果变比和输入电压无异常的话,可能是线路损耗引起的压降造成的。测试一下末端的空载电压和负载电压,是否是主要原因。如果是前两种原因的话,只能找变压器厂家沟通了,应该会有输出电压的分接头,可以选择...
变压器输出
的电
不够
380伏,是否能在变压器上调
答:
你好:——★1、常见的动力
变压器
,二次侧
输出电压
应该是 400 V ,不是 380 V 。你可以看一下变压器的铭牌(注意安全)。——★2、电力变压器的一次侧,都设计有调压装置,业内叫做 “分接头” 。分接头的调节范围是一次电压的 5 % ,如一次侧 1000 V ,分接头的调节范围是:9000 V 、9500 ...
电压不足
怎么解决
答:
电压不足
的问题可以通过多种方法来解决,包括但不限于:调整电源设备、优化电力线路、使用稳压设备以及合理分配负载。首先,调整电源设备是解决电压不足问题的直接途径。如果是家庭或办公室环境,可能需要更换功率更高的电源设备,以确保能够提供稳定的
电压输出
。例如,升级
变压器
或发电机的容量,可以应对高峰...
低
电压
情况不属实处理方案_百度问一问
答:
1、调整配电
变压器
分接头。用户电压过低时,把10千伏配电变压器的运行档位由П档调整为Ш档,有效提高
输出电压
。2、调整三相负荷不平衡。按照用户分布半径、地理环境和用电负荷性质,合理调配三相负荷平衡,达到升压降损的作用。3、增大导线线径。立足实际,想法设法提高中低压线路的供电能力,提高线路末端...
220v转24V
变压器
达不到
输出电压
是什么原因?
答:
1、原变比有误。2、220V
电压不足
。3、负荷过大。4、
变压器
内部有短路。5、---
l e d灯
变压器输出电压
变低原因
答:
电压
变底有两点说法,一是交流供电
不足
220V,使电压变低,二是供LED灯的电源电路出现问题,使电压也变低。
电压不足
答:
2、低压负荷比较大,线路压降比平时增大;3、用电设备功率因数比较低,增大了线路压降;4、
变压器
容量小,导致变压器二次
输出电压
低。上面前三个原因其实就是一个原因,线路比较细,导线电阻比较大,导致线路末端电压低,这需要更换大截面导线来解决;对这种情况,是电力公司资产的线路,更换导线的费用不...