变压器输出电压低怎么办
变压器输出电压
不平衡,且A.C相
电压过低
?
答:
根据你说明的情况,我的分析估计最大可能是
变压器
内部匝间短路的情况当然也可能是接头松动虚接,如确认10KV
电压
很稳定的话,出现此问题,最好停电后测量高低压侧绕组三相直流电阻与出厂值对比看看,变压器本体所有接头部分紧固。如测量直流电阻合格,做交流耐压试验合格,变比试验合格,铁芯对地绝缘合格,变压器...
变压器
五六年没保养,负载比较低,但这几天突然
电压
降到二百八九十伏了...
答:
变压器
5、6年不保养(不包括外部的清洁,以及规程要求的定期预防性试验),很正常。
输出电压低
原因如zip55先生所说的,原因很多。大致可有变压器内、外两种可能。先检查排除外部故障,最后才怀疑内部故障。
请问厂里3相380
电压
不够
怎么办
?电压在320到3400之间.求解,用的是30千瓦...
答:
那就是变压器容量小了。如果变压器容量没有问题,就剩下线路问题了,只有加粗线径、铝线换成铜线。如果是变压器容量问题,那就没辙了。如果变压器电流没有超过额定电流,而输出的电压本来
低于
400,这时候可以调节
变压器输出电压
,变压器上有个转换开关,可以把变压器输出电压提高5%。
变压器输出电压低
和负载大有关系么
答:
变压器输出电压低
和负载大有关系么,
怎么
说呢,变压器的变比是一定的,电压低,更多的是在低压线路上的压降所导致,不一定是变压器输出电压低。当然负载大,变压器的一次电流也会大,在线路上的压降也会大一些,变压器的一次电压也会稍有降低,因为变压器一次侧是高压,电流较小,在线路上引起的压降也较小...
变压器输出电压
不平衡,且A.C相
电压过低
?
答:
应该是10 kv 缺相 (A相)1.闭灯检查 10 kv 系统 是否有放电、打火现象 2.检查 10 kv
电压
是否正常 3.停电检查
变压器
的所有接线螺丝是否松动、分接头是否松脱 4.检查 高压保险丝、开关、刀闸是否损坏,5.测量变压器的电阻是否平衡。
关于
变压器
调节
电压输出
答:
1“档,低了就调到“3”。35 / 10 KV有载调压
变压器
的道理是完全一样的,比如你现在运行在“4”档,10KV侧电压高了,就调到“3”,
电压低
了就调到“5”。分接数字越小,匝数越多,变比越大。“1”档都是全匝数。调压都是通过调节一次侧的匝数,改变变压器的变比从而改变二次侧的电压。
低压侧
电压偏低
该
怎么办
答:
调整
变压器
的分接头!
降低
变比,在一次
电压
不变的情况下,低压侧电压会升高!
电压低怎么办
答:
一种方法是使用容量大于50KVA的三相交流稳压电源,因为电机的启动电流很大。还有一种方式是使用变频器,可以
解决
启动困难和运行发热的问题,可以实现低频启动和高频运行。根据电源
电压
选择变频器,并联系变频器制造商。如果你的电压太低,逆变器可能无法正常工作,或者使用三相交流稳压电源。电压又称
电势差
或电位...
电压
不够220v
怎么解决
答:
解决电压
不够220V的方法包括使用
变压器
、安装稳压器、更换电源线、检查供电线路等。1、使用变压器 使用变压器将
低电压
转换为所需的220V。变压器能够提供稳定的
电压输出
,确保设备正常工作。2、安装稳压器 安装稳压器可以通过调整电流来保持稳定的电压输出。稳压器能够抵御电网电压波动,并保持设备的安全运行。3...
调节
变压器
档位一二次
电压
如何变化
答:
变压器档位从2档调到1档,就是向上调,变压器的变比会加大。相反,变压器档位从2调到3档,就是向下调,变压器的变比会减小。如果
变压器输出电压过低
,应该从2档调到3档,减小变压器变比以提高输出电压。