问题一:
变压器
怎么调电压 朋友,变压器分接开关(或者说档位)的调节,可以改变变压器二次
输出电压
的大小。一般分接开关位于变压器的上边,是用于改变变压器一次绕组抽头,借以改变变压比,调整二次电压的专用开关,变压器分接开关分为有载调压和无载调压两种,有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三档位置,0kV变压器三档位置相应的变压比分别为10.5...
电焊
变压器
通常在额定负载时
输出电压
为多少伏
答:
在实际使用过程中, 焊机的实时
输出电压
是随焊接手法, 焊条的种类以及焊滴过渡呈现动态的变化的;---这是焊机设计的重点, 好不好焊就看这一块;那你的问题, 在焊接工艺研究中, 已给出
标准
了; 标准如下:Uo = 20 + 0.04*Io;即: 手弧焊机的输出电压, 为输出电流的0.04位, 再加上20V 的基数;...
1600KVA容量的三相
变压器
请问它的高低压侧电流各是多少?一次
电压
是10K...
答:
高压输入的额定电流是;1600×0.0577≈92A左右,可以点击;http://wenku.baidu.com/view/8b225e816529647d27285230 参考。补充一点,
变压器
的额定
输出电压
,
标准
是400V,,或者,0.4KV,变压器上有注明,请注意。不是我们通常叫叫的口头称呼380V。
变压器
交流耐压试验
标准
答:
法律分析:1、当
变压器电压
等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、试验
电压标准
应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组额定电压(kV) 6~10 ...
35kv
变压器
有7个调压档,哪个档位
输出电压
高
答:
譬如35000V),高压线圈匝数最少时(7档),施加在高压线圈上的每匝电压最大。按
变压器
高低压每匝电压相等的原理。当低压线圈匝数不变的情况下,此时低压
输出电压
最高。4、任何带调压分接开关的变压器,把分接开关放在最高档位时,低压输出电压为最高,原理就是上面所述。
变压器
负载远低于额定功率有影响么
答:
变压器
大的问题,这样用没有问题,似乎有些浪费而已,大马拉小车。变压器本身有功率损耗(电磁-磁电转换损耗)变压器负载为变压器功率的百分之60-70左右最为合适。只要插线板能承受其下面的电器负载,线路变压器接在插线板上没有关系。
输出电压
的问题,变压器输入电压高低会影响输出电压。对于要求高的场合...
SS9-1600/10/0.69kV/0.4
变压器
代表啥意思?此种变压器的技术参数?_百度...
答:
1、SS9为三相三绕组电力变压器,9为设计序号,代表变压器的损耗
标准
。2、1600为变压器容量,单位:kVA 3、高压为10kV,低压有两个电压等级:0.69kV和0.4kV。4、如果这是发电机出口变压器,那么很可能是:发电机
输出电压
为690V,为变压器输入电压。
变压器输出
为10kV(供较远的地区);和400V--为站用和...
变压器
的输入
输出电压
电流多少?
答:
600W功率,不如网上买个电焊机。。。你那铁芯估计就不是能带600w功率的铁芯。初级电流3A,至少要0.5平方mm铜线,至少要绕1100匝吧,次级300匝,至少1.5平方mm铜线。最终如果是想
输出
直流电给负载,那不如不要
变压器
,直接做成开关电源,网上有现成的通信电源模块。这种标称48V的,最高能输出60V,单相...
刚买的48V
变压器
,为什么用时
输出
的
电压
只有13~14V?有望细答
答:
如果你买的是正规的
变压器
,48V是指额定负载的时候的电压值。如果100W的48V变压器,负载电流2A左右时,电压是48V,如果负荷重了,
输出电压
会降低。长时间超负荷运行,会是变压器过载损坏。有可能是你的变压器小,而负载很重。
35KV
变压器
有载调压开关档位与
电压
的关系:比如说低压侧需要6KV,而实际...
答:
38500、37625,36750,35875,35000(额定档),34125,33250,32375,31500V。3、你可以对有载调压装置设置为自动调压,并将
输出标准电压
确定为6kV。这样,电网电压在31500到38500V之间变化,
变压器
基本能保持在6kV左右。4、如果实际情况是6800V,那说明没有设置好,请变压器制造厂来售后服务。