33问答网
所有问题
当前搜索:
变压器运行负荷率计算公式
变压器
功率因数 和
负荷率的
关系
答:
cosφ=【a*P(e)+P(损耗)】/S,其中cosφ是功率因数 a是
变压器的负荷率
P(e)是变压器的额定输出功率 P(损耗)是变压器的损耗功率 S是变压器的视在功率 从原理上来讲,负荷率低就是负载占电机额定负载转矩的百分比小,负载转矩也小,导致电机输出功率越小,但是电机本身要
运行
就要建立磁场,这...
配电
变压器的负荷
,负载率怎么
计算
啊,最好是个
公式的
答:
3、确定,是否需要设置变压器。如果需要,则再确定是否留有将来扩大用电设备的余量、确定
变压器运行的
负载率。通常按照经验,取Sjsz'/0.70为最后
变压器计算
容量。根据变压器的标准规格系列,选择最接近Sjsz'的规格值最为变压器容量值。最后根据实际需要选择变压器的型号。4、
负荷率
为(Sjsz'/变压器容量值)×...
急需知道:
变压器
负载率求法
答:
(2)对城市电网和工业企业电网
的
6kV~10kV降压变压器取系统最小
负荷
时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;(3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;(4)
变压器运行
小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;(5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料...
变压器
负载怎么
计算
答:
变压器
是用视在功率S表示,S=1.732UI。带
的负荷
是有功功率P,P=1.732UIcosΦ=ScosΦ (cosΦ,功率因数),理论上功率因素一般以0.8计,所以 P=1.732UIcosΦ=ScosΦ =0.8S 变压器带额定负载、轻栽或空载,都可以长期
运行
,还具有一定的过载能力。按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及...
如何选用
变压器
(1000kVA的能够带多少
负荷
,如何
计算
?)
答:
1000kVA
的变压器
能够带680KW负荷,
计算
如下:1、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,
负荷率
一般取85%左右,故,
变压器负荷
能力为:1000*85%=850KW。2、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),故,变压器负荷能力为:850*88%=680KW。
输电线路负载
率计算公式
是什么?
答:
负载率指该变压器实际承担的负荷与其容量之比,用于反应
变压器的
承载能力,其
运行
曲线是否位于最佳的75~80%之间;根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据
计算负荷
选择,对平稳负荷供电的单台变压器,
负荷率
一般取85%左右。即:β=S/Se
公式
中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA...
已知工业
变压器
容量,怎么估算出最大用电
负荷
?求
计算公式
。
答:
负荷类型不同,所带的最大负荷有所差别,工业的话 一般电动机较多,功率因数在0.8,单台变压器平稳供电的话要求是85%
的负荷率
。如果是1000kva
的变压器
1000*0.85*0.8=680
变压器的
效率是指
答:
效率也就越低.问题四:变压器效率一般是多少
变压器的
效率和容量及损耗等级有关。具体
计算的
时候和系统的功率因数,及
负荷率
有关。变压器效率为其输出功率与输 入功率的比值。变压器输出功率为:式中:P2―――变压器输出功率,kW;Ij――― 计算电流,A;UN――― 额定电压,V;cosφ――― 变压器...
电力系统
的负荷率
如何
计算
?
答:
负荷的计算
是 有功和无功的向量和
负荷率的计算
别想的太难,比如一台
变压器
额定功率50kva,而只带了1kva的
负荷运行
,你说他的负荷率是多少呢,开关的夜一样. 分母是额定值 (1/50)*100/100=负荷率
电力工频
变压器的
效率任何
计算
,一般是多数,和负载容量的关系_百度知 ...
答:
电力
变压器
的效率
计算公式
:(变压器容量×功率因数×负荷率)/((变压器容量×功率因数×负荷率)+空载损耗+负载损耗×
负荷率的
平方)。以S9-1000/10的变压器为例。容量:1000kVA 功率因数:1 负荷率:1 空载损耗:1.65kW 负载损耗:10.3kW 效率:(1000)/(1000+1.65+10.3)=98.8 变压器效率最高是...