变压器室的变压器与
变压器之间距离
?与墙的间距?跌落式距地高度
是多少
...
答:
1250及以上 变压器外廓与后壁、侧壁净距变压器外廓与门净距600800 8001000 第4.2.5条 设置于变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.7m的固定遮栏,遮栏网孔不应大于40mm×40mm。变压器的外廓与遮栏的净距不宜小于0.6m,
变压器之间
的净距不应小于1.0m。
6kv变660v
变压器
高压低压母线间安全
距离是多少
答:
对于10kV及以下设备,室外,裸母线相间
距离为
200mm(6kv为100mm),对1kv及以下没有要求。
变压器
需要
距离
居民住房
多少
米,才是安全距离
答:
按照国家标准GB 50053-94《10kv及以下变电所设计规范》规定,户外油浸式
变压器
要离任何建筑物5米以上。按照国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006中表3.4.1规定,户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上 变压器离住宅的安全
距离
,可以从电压、散热、噪声、辐射等几个方面考虑。 S11-500KVA变压器高压端...
变压器
距离居民生活建筑安全
距离是多少
?
答:
变压器
在10KV-35KV,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上,箱式距居民住宅5米以上。10千伏的电器设备离建筑物
距离
最少为3米。
变压器
离住房
多少距离
才合适
答:
国家《电磁辐射管理办法》规定100千伏以上为电磁强辐射工程,并规定:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,在规划限制区内不得修建居民住房、幼儿园等敏感建筑。环保部门报道介绍:我国目前对设备与建筑物
之间的距离
有一定要求。一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV...
变压器
需要
距离
居民住房
多少
米,才是安全距离?
答:
变压器
与居民住房安全
距离
,根据变压器总油量不同以及不同的民用建筑在15米到30米
之间
,详细参见GB 50016-2018表3.4.1。
干式
变压器
高压线圈相间
距离是多少
答:
10KV、环氧树脂浇注式干式
变压器
相间
距离
一般为30-35mm
变压器
对建筑物的水平
距离是多少
?哪本书规定的?
答:
与居民区及工矿企业地区的安全
距离为
6.5米;由《3-110KV高压配电装置设计规范》规定。10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米; 非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米;交通困难地区的安全距离为4.5;公路路面的安全距离7米; 铁道轨顶的安全距离为7.5米;通航河道最高...
500KV
变压器
与民宅的安全
距离是多少
,最好有具体文件规定?
答:
可以这样理解500千伏架空电力线路保护区:以两侧最边缘的导线的垂直地面投影为界,向两侧分别量取20米,加上两侧最边缘导线
之间的
水平
距离
。500千伏线路保护区=20米+两侧最边缘导线之间的水平距离+20米 ,这主要是指线路运行阶段,对电力设施保护区域的一个定义,是对电力设施的一种保护,也是对人民群众...
变压器
供电
距离是多少
公里?
答:
这个你可以参考一下《送电线路设计规范》,我现在给你一点数据,希望对你有用。当负荷为2000KW时,供电电压易选6KV,输送
距离
在3-10公里;当负荷为3000KW-5000KW时,供电电压易选10KV,输送距离在5-15公里;当负荷为2000KW-10000KW时,供电电压易选35KV,输送距离在20-50公里;当负荷为10000KW-50000...