变电站
的
接线
方式是怎样确定的
答:
通常都是将6KV到10kv的高压将为一般用电设备或是用户所需的低压 380/220V的终端
变电站
,其变电器的容量一般不超过1000KVA,
接线
方案也是 比较简单的 个人描述 不知道能不能不理解 确定接线方式 就是到这个变电站里看看那些柜体 要不就直接拿到电力图看下就好了 ...
高压配电室里挂的电气系统模拟图,专业名称叫什么啊?
答:
发电厂电气主接线是由多种电气设备通过连接线,按其功能要求组成的接受和分配电能的电路,也称一次接线或电气主系统。用规定的设备文字和图形符号将发电机、变压器、母线、开关电器、测量电器、保护电器、输电线路等有关电气设备,按工作顺序排列,详细表示电气设备的组成和连接关系的单线
接线图
,称为电气主...
求发电厂电气部分书籍,
答:
3、地区
变电所
: 以向地区用户供电为主,是某一地区或城市的主要变电所。全所停电仅使该地区供电中断;4、终端变电所: 接近负荷点,降压后直接向用户供电。全所停电只影响用户。三、电气设备1、 一次设备:直接参与生产和分配电能的设备。2、
二次
设备:对一次设备进行测量、控制、监视和保护的设备3、 主
接线
:把...
国家电网公司110KV
变电站
典型规范中电容器组的电压等级是10KV还是35KV...
答:
无功补偿电容器为
2
×6000(3000+3000)kvar,分别接入10kV两段母线上。 图1 110kV望石
变电站
主
接线图
各级电压中性点接地方式。110kV侧直接接地,由于主变压器10kV侧没有中性点,而10kV侧全部采用电缆出线,电网接地电容电流较大,故采用了站用电与消弧线圈共用的接地变压器。 1.2 短路电流水平 根据终期(共两期)双绕组...
求
变电站
一次部分设计
接线图
,10kv出线20回,110kv出线
2
回,两个主变
答:
这个太过“专业”,而且这都涉及到供电部门的规定,在这不好细说。你的意思应该是:单路110kV的电源,有两台110/10.0 kV的主变,10kv出线20回。10kV有20个回路,即每台110/10.0 kV变压器各有10输出回路。110kV开关下面有两个输出回路;每个110kV输出回路接一台110/10.0 kV的主变;每台110/10...
建筑电工
图纸
怎么看
答:
查看建筑电工
图纸
基本方法:1、结合电工、电子技术基础知识看图;
2
、结合电器元件的结构和工作原理侃图;3、结合典型电路识图,典型电路就是常见的基本电路;4、结合有关图纸说明看图;5、结合电气图的制图要求看图。看图纸说明后,就要看概略图,从而了解整个系统或分系统的概况,即它们的基本组成、相互...
一个半断路器双母线电气主
接线图
答:
也叫二分之三
接线
方式,常用于500kV
变电站
设备接线。其优点就是检修任何一台断路器都不需要停电。保证了设备的供电可靠性。二分之三:即两条母线三台断路器。现在没图,过两天再给你
保证
变电站二次
回路
接线
的正确性的措施是什么
答:
保证
变电站二次
回路
接线
的正确性的措施是什么如下:1. 保持电源断开:在进行任何接线工作之前,务必确保电源已经完全断开。这可以通过关闭主电源开关或拔掉插头来实现。这样可以避免电流通过电路,减少触电的风险。2. 使用绝缘工具:在进行接线工作时,应该使用绝缘工具,如绝缘手套和绝缘扳手。这样可以有效地...
变电站
一次
接线图
,出线电流为什么流向母线?
答:
出线电流应该是从母线流向馈线
请问作为一个初进
变电站
的新人 该如何提升自己的能力?
答:
认真学习安全规程,这是对你以后安全工作的保证。其次,熟悉系统,多画画系统图,认真、仔细、系统的学习运行规程,以运行规程为主,其他相关的专业书籍为辅,提高自己的专业知识水平,跟着老师傅们出去多干活,只有通过不断的动手才能提高自己的实际操作能力。一次系统、