两台主变并列运行时,正常情况下,为什么只能有一台主变中性点
接地
...
答:
损坏设备。交换功率和汇集、分配电能的电气装置的组合设施。它包括有母线、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器和避雷器等。配电装置是按照
变电所
电气主接线的要求进行布置的, 其布置方式有屋外式和屋内式两种,屋外式布置中又有中型、半高型和高型等不同型式。
变压器接地
问题
答:
上面说的没错,只是
接地
数目越多,零序阻抗并联,使零序阻抗减小,单相短路电流值增大,甚至会超过三相短路电流,使按照三相短路校验合格的设备(如断路器),在发生单相接地短路时,其开断电流可能不能满足要求,一般110kV及以上的
变电站
,当装有2台主
变压器
时,一个采取直接接地,另一台采取经保护间隙...
为什么110kv主
变压器
需要经过地刀
接地
答:
110kv系统地中性点
接地
数和位置是由调度根据运行方式确定的(考虑限制接地短路电流和保护配置等因素),并不是所有110kv主变中性点都接地,一般一个
变电站
的一个电压等级设一个接地中性点,当有中性点接地的
变压器
退出运行时,改由其他变压器中性点接地。为便于这种中性点接地的切换,110kv主变压器的中性点...
电力
变压器
分接开关的
作用
是什么?
答:
电力
变压器
的分接开关主要是通过改变高压绕组抽头,增加或减少绕组匝数来改变电压比。电力系统传送电能的过程中,必然会产生电压和功率两部分损耗,在输送同一功率时电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的平方成反比。利用变压器提高电压,减少了送电损失。∵U1/U2=W1/W2,U1W2=U2W1,∴U2=U1W2/W1。
110KV
变压器
在正常运行时为什么不直接
接地
而采用间隙接地
答:
具体需要多少台
接地
,在哪里接地,是根据系统的零序阻抗和零序故障电流计算,在保证零序保护的灵敏度和可靠性前提下,由电网调度部门决定的。一个接地点就是一个零序电源。中性点部分直接接地,同类的
变压器
可以互换,这样可以减少频繁更改保护定值的麻烦。另外,中性点闸刀不合,就是不接地,不能因为有个...
一般的
变压器
是低压侧
接地
还是高压侧接地?
答:
这主要是取决于
变压器
的绕组方式,要是高压侧是三角形接线,就没有零序电流和零序电压,因此不需要设置零序保护;要是是星形接线,但是中性点不
接地
,也没有零序电流和零序电压;要是是星形接线,并且中性点接地,则有零序电流和零序电压,要是达到了高压侧保护动作值,则跳三侧开关。
变压器接地
电阻多少正常
答:
而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型
接地变压器
的零序阻抗很小(10Ω左右)。按规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,其容量不得超过变压器容量的20%。Z型变压器则可带90%——100%容量的消弧线圈,接地变除可带消弧圈外,也可带二次负载,可代替站用变,从而节省投资费用。
两台
变压器
能公用一根
接地
线吗
答:
两台
变压器
能公用一根
接地
线,但是零线不能共用。变压器:变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要
功能
有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按
用途
可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、...
变电站
的高压线有没有
接地
?
答:
变电站
和发电厂升压站的主
变压器
中性点(就是你说的公共端)是否
接地
,取决于电压等级。35KV,10KV,6KV属于小电流接地系统,变压器中性点不接地或经过阻抗接地。110KV,220KV及以上属于大电流接地系统,变压器中性点直接接地。当然不是每一台变压器中性点都接地,而是经过电网零序阻抗和零序电流的计算,和零序...
中性点经小电阻
接地
的好处是什么,什么场合采用小电阻接地,小电阻接地成 ...
答:
当
变电站
单相接地故障电流中的谐波分量超过4%,且每段母线单相接地故障电容电流大于75A时宜采用小电阻接地方式。系统变化不确定性较大、电容电流增长较快的主城区,无论是否全电缆系统都可以采用小电阻接地系统。小电阻接地成套装置由
接地变压器
、电阻、电流互感器、监控装置和外壳等组成。