物业说电梯
变频器坏
了不知是不是真的坏了怎么办
答:
1、物业说电梯
变频器坏
了不知是不是真的坏了需要先找维修电梯的工作人员上门维修。2、然后确认变频器是否坏了,如果坏了可以让工作人员进行维修即可。
变频器
电压接错,冒烟了,会坏什么东西
答:
低压
变频器
电压接错了,肯定烧电路板啊!看看输入熔丝有没有熔断起保护作用,如果电子元器件烧毁了,只有找专业人员修或换电源板
三菱FR-F740
变频器
上电就报ERR,有人讲主板坏了,主板
哪里坏
了,能具体一...
答:
可能只是接线松了。
安川
变频器
的故障有那些?
答:
如果是闭环控制还应检查编码器的线,主要检查对地的绝缘,以及编码器是否固定得很好,如果在运行中观察到U1-05有跳变或不能反馈速度,除了要考虑编码器本身外还有可能是PG卡坏了。 内部原因:
变频器
本身的检测元件损坏,变频器一上电就跳闸,这时
一般
不能复位。产生这种现象的原因有:模块损坏、驱动电路(驱动板)损坏和...
四方
变频器
显示FU3,是
哪里坏
了,需要跟换什么原件,变频器型号是E300...
答:
你的这个是单项1.5KW
变频器
,你断电重启看看,如果还是这样,建议你直接换一个就是啦,修一下两三百,买一个才五六百
变频器
显示0c1,空载时候正常,是
哪里坏
了啊?
答:
加速时间过短,需要延长加速时间;可能是负载惯性过大,需要减小惯性;可能是电网电压过低,需要检查输入电源;可能是
变频器
功率过小,需要更换产品。
变频器
显示0c1,空载时候正常,是
哪里坏
了啊?
答:
变频器
代码OC,
一般
是过电流故障,首先检查电动机,确定电动机没有问题,然后检查电动机所带动的机械负载方面,机械卡死或者轴承损坏都会出现这种问题
变频器
正负极短路为什么没有坏
答:
原因是设计和材料的耐受性。
变频器
通常是由高质量的电子元件和材料构成,能够承受一定程度的短路电流,这使得它们在短时间内能够承受正负极短路而不会立即损坏。
ACS550
变频器
怎么那么容易坏啊?一种为接地故障无法消除;另外一种整流...
答:
ABB质量还是很好的,如果你说ABB质量差,那么所有的国产厂家都要倒闭了! 想要
变频器
正常工作,使用环境很重要,布线是否规范,负载是否在变频器可承受范围内,对于通用型电机建议把变频器放大一档使用,目前不可否认的是变频器的硬件都缩水严重,都是勉强够用,放大一档比较好。
我们公司有一台西门子
变频器坏
了,自己修了修还是不能用,怎么办啊?_百 ...
答:
自己维修还有以下风险(经常见到):如买到假模块、驱动有故障但没查出、装错线、螺丝没拧紧等!这些都可以把
变频器
烧得更坏!我们公司的一些老客户第一次来的时候都是自己修完还不能持续正常使用才打听维修公司,最后送来我们慧博修的,浪费了不少的精力、金钱及时间,和我们慧博时代有过合作后,出现...