33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器使能英文
两台变频风机平时只开一台,大家设计时时用一台
变频器
加两个接触器,还是...
答:
1、变频驱动器应该至少比连接电机总功率大约多20%。2、将变频器设置为V / F模式,完全没有矢量控制。3、变频器要设置正确的电流额定值。4、不要执行变频器自整定或自优化。5、在变频驱动输出端为个别电机放置过载保护装置。6、过载保护装置的NC点应连接到
变频器使能
端子,以便任何电机故障时使变频器...
...模块电流输出时需要配备24v电源吗?例如plc电流输出控制
变频器
...
答:
你把电源+,-,当做电路图中的电源图标,要做成电流输出,肯定要形成回路。PLC的模拟量模块的COM端,信号端,相当于一个器件的-,+级;同理,
变频器
模拟量输出的COM,+端,相当于-,+级,把他们串起来,就是它们的接线了。
三相异步伺服有
使能
吗
答:
首先伺服控制器是不能控制三相异步电动机的,他们的控制原理不一样,伺服控制器本身具有plc功能的比较少,如果控制三相异步电动机还是用
变频器
比较好,变频器也有带PLC功能的,希望对你有帮助
关于安川E1000
变频器
PID的几个问题
答:
1、目标值和反馈值接A1-A3哪一个都可以,只要在多功能模拟量输入的设定值设置相应端口有效就可以 2、可以同时使用外加电位器控制转速 在b5-01 PI 控制的选择3 ∶输出频率 = 频率指令+PI 输出1 3、可以在H1 多功能接点输入选择35 ∶ PI 输入特性切换 通过输入端子的开/ 闭来切换PI 输入特性...
西门子
变频器
出故障代码F008,F015是什么意思?
答:
10:无脉冲编码
器
11:脉冲编码器 P151= 脉冲编码器每转的脉冲数 P330= 0:线性(恒转矩)1:抛物线特性(风机/泵)P384.02= 电机负载限制 P452= 正向旋转时的最大频率或速度 P453= 反向旋转时的最大频率或速度 数值参考P352和P353 P060=1 回到参数菜单 P128= 最大输出电流 P462= 上升时间 P...
PLC控制的四台
变频器
线速度同步如何实现,请各位出个方案。
答:
PLC控制的四台
变频器
线速度同步 方案:变频器带PG卡 做伺服控制 其中一台做主,PG卡上的脉冲输出口接第二台的脉冲输入,依此类推 PLC给几个变频器 同时正反转启动信号就可以。需要调试时搞定的。给定同一个值,然后定一个为基准,其他5台各自规格化,与基准的那台线速度一致。另外除了基准的那台,...
西门子440外部端子启动问题。用电位器控制,把5和9端子短接然后送电...
答:
P700=2 启动停止由端子5-9 控制 P1210=4
变频器
自动再启动功能 P701=1 电源合闸后变频器正转运行 注意:如果出现欠压故障后变频器也会重新启动,请注意避免由于故障再启动后造成设备损坏或人员伤亡。使用自由功能块实现延时自动再启动 P701=99 短接5和9端子,电源合闸后变频器正转。P2800=1
使能
...
请问西门子
变频器
430想利用端子远程控制启停《不用PLC》用时控控制...
答:
你所说的2中方式我都做过,基于你公司的机器工作方式,我觉得用通讯的方式比较好,但是你一定要用模拟量来控制也是可以的,你在PLC中程序中控制4DA,让此模块输出0-5或0-10的模拟电压,然后将此模拟电压接到
变频器
上的COM和10V的端子上,然后通过设置变频器,用外部模拟电压控制频率,这样你的目的就达到了,...
西门子M440端子控制,用电流模拟量调节频率。开机时端子5跟9直接短接...
答:
??? 关于三菱PLC控制四层电梯的i/o资源配置(单元分配)的问题
答:
x代表输入点Y代表输出M代表中间继电器它在程序内部 X1与PLC的点是相对应的