33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器制动单元和制动电阻
变频器制动单元
外接
制动电阻
接地会造成支流母线电压过高吗?
答:
不会吧,接地了只会把直流母线电压往下拉,而不会升高的,我经过一次,
制动电阻
电阻片被几根铜丝接地,把整条直流母线电压给拉下来了~
变频器
怎样配
制动单元和制动电阻
啊???!!!
答:
变频器
在带动电动机需要停止时,由于电动机所带的负载是有动能的,要停下电机,就要将这些动能消耗掉,才能使电机停止。消耗这些动能,可以采用刹车的装置,就象汽车的刹车装置,它的原理是将动能变成热能,来消耗电机轴上的动能。另一个办法,就是你说的用
制动单元
,带一组
制动电阻
。其原理也是将动能...
ACS510系列ABB
变频器
,功率37KW,想加
制动电阻
应该选择什么型号和容量的电...
答:
1、ACS510 37KW需要外配
制动单元
2、
制动电阻
的选型如下:先查询ACS510 37KW的额定电流,一般在75A,流过制动单元的电流按80%设计(一般都够了),制动单元的动作电压请查询ABB的设计,一般按照710-750V来选,则最小电阻为R=750/(75×0.8)=12.5欧姆 功率选型要考虑制动使用率,你选择ACS510,...
变频器
如何配
制动电阻
,求计算公式
答:
下图是丹佛斯
变频器
的
制动电阻
算法,应该都差不多的,如果不清楚可以到上海津信的官网上下载VLT5000的说明书仔细阅读。
变频器制动电阻
是起什么作用啊 在电梯上的用的
答:
当电动机在外力的作用下减速时,电机以发电状态运行,产生再生能量。其产生的三相交流电动势被
变频器
逆变部分的六个续流二极管组成的三相全控桥整流,使变频器内直流母线电压持续升高。当直流电压达到某一电压(
制动单元
的开启电压)时,制动单元功率开关管开通,电流流过
制动电阻
。制动电阻释放热量,吸收再生...
请问
制动电阻和制动单元
在什么情况下需要安装在
变频器
上?速请高手回答...
答:
两种情况:第一,就是
变频器
的停机时间极短,且负载惯性较大的情况下;第二,就是变频器控制电机上下行程。解释一下,如果变频器停机时间极短,此时,可能会出现:变频器停机了,而电机由于惯性,并没有停下来,此时,电机将变成发电机,此时,需要接
制动单元
+
制动电阻
(7.5/G11P以下只用制动电阻就...
求:
变频器
的
制动电阻
是怎样计算,根据什么原理。谢谢
答:
1、制动电阻的计算 制动电阻的选型:动作电压710V。电阻功率(千瓦)=电机千瓦数*(10%--50%),制动电阻值(欧姆)粗略算法:R=U/2I~U/I 在我国,直流回路电压计算如下:U=380*1.414*1.1V=600V 其中,R:电阻阻值,U:直流母线放电电压,I:电机额定电流。2、
变频器制动电阻
原理:当伺服电机...
变频器制动电阻
,阻值和功率的计算,求高手解答
答:
答:11KW以下的
变频器
有内置
制动单元
,按额定电流的一半考虑,即按0.85A计算,耗散功率为:28.9W,波纹
电阻
最小为50W。就选择40Ω/50W电阻就能够满足工作需要。如果实际运行制作太快,就要增大电阻值,可以延长制作时间。
变频器
上的
制动电阻
有什么用?怎么选择大小
答:
电动机在快速停车过程中,由于惯性作用,会产生大量的再生电能,直接作用于
变频器
的中间直流部分,如不消耗这部分电能会造成变频器报故障或者变频器损坏。
制动电阻
就是用来消耗掉这部分电能的。每个变频器都有
制动单元
(小功率是制动电阻,大功率是大功率晶体管GTR及其驱动电路),小功率的是内置的,大功率的...
变频器制动单元
的工作原理
答:
变频器
直流侧加放电
电阻单元
组件,将再生电能消耗在功率电阻上来实现制动。小功率
制动单元
一般在变频器内部,外部只接
制动电阻
。大功率的制动单元由外接的制动单元接到变频器母线上。当电动机制动时,电动机的电能反馈回母线,使母线电压升高,升高到一定值时,开通制动单元的开关管,用制动电阻消耗母线上一...