33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器制动电阻选型表
普传
变频器
故障显示err.23是什么问题
答:
普传
变频器
故障显示err.23是对地短路报警。err.23故障的可能性及解决方法:1、首先检测电机或电缆线是否对地短路。用万用表或兆欧表可以检查。2、如果是短路,应情况更换电缆或电机。3、若没有发生短路,就要更换变频器的驱动板了。变频器在电气自动化应用中非常普遍,虽然变频器配合电动机使用更加的...
变频器
、PLC及组态软件实用技术速成教程的图书目录
答:
4.6
变频器
的基本使用方法4.6.1 变频器的
选型
4.6.2 变频器的主要动力和控制接线4.6.3 变频器的基本参数设定4.6.4 变频器的外形4.7 变频器的散热问题和无功补偿问题4.8 变频器的V/F控制4.9 变频器的矢量控制4.10
制动电阻
的计算和估算4.11 变频器中的PID及电源反接问题第5章 富士G(P)11变频器的基本使用方法...
变频器
故障代码
答:
1、OC报警,键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。2、OLU报警,键盘面板LCD显示:
变频器
过负载。3、OU1报警,键盘面板LCD显示:加速时过电压。4、LU报警,键盘面板LCD显示:欠电压5、EF报警,键盘面板LCD显示:对地短路故障。6、Er1报警,键盘面板LCD显示:存贮器异常。7、Er7报警,键盘面板LCD...
台达
变频器
CF3 GFF 如何处理?
答:
拆掉霍尔是会报故障的,大的损坏就是
变频器
没有了过电流保护了,具体损坏程度你应该想象的到吧
200T门式起重机的
变频
调速改造方案
答:
五、总结 抓斗行车变频改造后,很好地解决了主/闭钢丝绳受力平衡问题,软启软停方式大大降低了起
制动
时的冲击电流,再加上
变频器
本身具有完善灵敏保护功能,极大地提高了行车运行的可靠性,延长了系统的使用寿命。改造前后电气系统控制比较(表)对比项目 改造前 改造后 主要控制手段 串
电阻
调速,继电...
施耐德atv61型132KW
变频器
运行无电流输出,是何原因
答:
对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆
选型
临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。小容量(7.5G11以下)
变频器
的24V风扇电源...
西门子
变频器
恒压供水参数
答:
选型变频器选型
时要确定以下几点:1、采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。 2、变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。 3、 变频器与负载的匹配问题; 1)电压匹配;变频器的额定电压与负载的额定电压相符。 2)电流匹配;普通的离心泵,变频器的额定电流与...