33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器外接启停怎么接
怎么
用对射型光电控制
变频器启停
答:
光电部分种类 只要控制继电器就行 靠继电器的开闭点 控制
变频器
的
启停
一般变频器的启停接线都是端接 所以你只需要在继电器的开点上接变频器的公共点 然后下口开点接控制变频器运行端子
用
外接
24V电源接
变频器
多功能输入端子控制变频器启动可以吗?现在是已经...
答:
有些
变频器
提供PNP输入的信号点,就是24V信号输入的所以你可以使用,是没有任何问题的。参考下图 请注意左边2个是内部电源法,右边2个是
外部
电源法。(同时注意看短接帽接法可以区分PNP 和NPN)
ABB
变频器
ACS510用远传压力表做恒压供水
怎么
接线 怎么设置参数?
答:
接线:压力表绿线接4脚10V,黄线接5脚AI2,红线接6脚AGND,AI2拨码为OFF的位置,DI1、DI2、DI5、DI6四个端子全部短接,11GND与12DCOM短接,10脚24V经
外接启停
按钮接入DI1。参数设置:只需要设两个参数就好了 9902宏选择 6=PID宏,4010设定值选择 0=控制盘。查看参数 4014与4016,应该...
变频器
远程控制
怎么
接线呀师傅
答:
各品牌的变频器接线端子不一样,但原理都差不多。接DI(开关量输入)驱动端子用于控制
变频器启停
/正反转;接AI(模拟量输入)端子用于控制变频器的频率(或者做成PID闭环控制自动调节频率)其他的DO(开关量输出)用于传输运行、故障等信号,AO(模拟量输出)用于传递电流、转速、转矩等实时数据。当然都...
SAJ--8000B
变频器怎样外接
电位器
答:
分别接在电阻的这两颗线上,另一个线接在调节端子上。红线接在黑头上,插在小洞里。将红
外接
电位器的两端接+10V和ACM,滑动端接电压输入端AVI。
变频器
与外接电位器之间接线应用屏蔽线,且要三线均屏蔽。变频器与外接电位器之间距离超过2米时,要考虑屏蔽线的质量,线径不能小。变频器与外接电位...
正泰
变频器
nvf2g
外接启停
和电位器参数
怎么
设置
答:
这要看这款
变频器
的手册。虽然这些功能是变频器常规的功能。但不同品牌的变频器,设置的方式和参数名称不一定一样。按照手册来设才是正确的。
英捷思
变频器外接
开关启动不了
怎么
办
答:
外接启
动变频器,首选检查控制线是否接对端子,一般变频器有正转反转端子和公共端组合,而且外接的是常开带自保持的按钮,按下去端子导通,在按下去端子断开,其次就是更改变频器参数,需要外部控制
变频器启停
或者正反转,就需要改两个参数,一个是控制方式,出厂默认键盘按钮控制,改为外部端子控制,二...
红外光电
如何
控制
变频器启停
功能
答:
1、给红外发射二极管供电,让其发出红外光。2、碰到障碍物,红外反射。3、红
外接
收二极管接收到红外光,通过开关三极管驱动电机运动。
西门子
变频器
p700参数设置?
答:
P0700(0)=2;端子(通过
外接
在端子的按钮来
启停变频器
)P0700(0)=5;RS485的USS、MBUS通讯启停变频器。若由操作面板操作改成端子控制启停时,所有数字输入参数设定为出厂值。频率源:确定变频器输出频率的大小 P1000(0)=0;无主设定值 P1000(0)=1;MOP设定值(就是外接按钮,设定升速按钮和...
...
变频器启停
。两根线接多功能端子的x?
怎样
把面板控制改为端子控制...
答:
不是的,一根接多功能端子,一根接公共地。比方说易能EDS800,是FWD/REV,加COM端子。需要设定参数:F0.02=1,或者是2,都是可以的。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉