33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器外置电位器
伟创
变频器外接电位器
参数设置
答:
如果要设置伟创
变频器
的
外接电位器
参数,通常可以按照以下步骤进行:准备好电位器和伟创变频器,并按照说明书的要求进行连接。打开伟创变频器的控制面板,找到“电位器设置”的菜单。在菜单中设置电位器的最大、最小值,并设置电位器的工作模式。设置好参数后,点击“确定”按钮,使设置生效。使用电位器...
变频器
外引
电位器
怎么接线
答:
变频器
与
外接电位器
之间距离超过2米时,要考虑屏蔽线的质量,线径不能小。变频器与外接电位器之间距离超过10米时,建议在保证屏蔽线的质量和线径下,再套铁管。在
变频器外接电位器
太灵敏怎么解决
答:
解答:用一个超大号的旋钮。或者,用两个
电位器
串连,拉大电位器行程。具体操作:第一个电位器的中间脚接第二个电位器的1脚,这样就行了。第一个电位器的1脚与原来电位器1脚接法相同,一般接到
变频器
的公共端上,第二个电位器的2、3脚与原来电位器的2、3脚接法相同,先将第二个电位器调节到...
如何在
变频器
上接
电位器
,谢谢!
答:
电位器
就三根线,左边或右边的一根线接到
变频器
的电压0-10V上面,那最后一根就是接公共端了。中间那根要根据参数设置下,一般是指电阻
变频器
是外部
电位器
控制,面板还能控制吗
答:
变频器
是外部
电位器
控制面板能控制。方法如下:1、变频器控制面板上的up或者down按键来进行控制。2、控制面板上自带的电位器来控制。
森兰SB 61
变频器
端子控制
外接电位器
如何设置
答:
外接电位器
,需要设置
变频器
参数:频率给定通道为模拟输入,由变频器给电位器一个电源(一般为10V直流电压),再通过旋转电位器将调整过的电压(0~10V)输入到变频器模拟输入端子,来控制变频器的输出频率,一般应用下,0~10V对应0~50HZ
台达b系列
变频器
怎样接
电位器
答:
将参数02-00改为01,
电位器
接+10V、AVI、ACM即可。台达VFD-B系列
变频器
接电bai位器要求:1、电位器阻du值:5KΩ 2、接变频器的端子:+10V、AVI和ACM 3、接线端子说明:+10V是电源,AVI是0~10V,ACM为公共地;台达VFD-B系列变频器接电位器需要调整的参数:02-00=01 第一频率指令来源设定=01...
怎样调整西门子430
变频器
参数,使用
外接电位器
控制调速
答:
调整西门子430
变频器
参数,使用
外接电位器
控制调速,p1000改为2 就可以了,外接电位器可以接到模拟量输入端子上,然后修改参数,要注意是电流信号还是电压信号,要注意有源还是无源。变频器的参数设定在调试过程中是十分重要的。由于参数设定不当,不能满足生产的需要,导致起动、制动的失败,或工作时常跳闸...
SAJ--8000B
变频器
怎样
外接电位器
答:
分别接在电阻的这两颗线上,另一个线接在调节端子上。红线接在黑头上,插在小洞里。将红
外接电位器
的两端接+10V和ACM,滑动端接电压输入端AVI。
变频器
与外接电位器之间接线应用屏蔽线,且要三线均屏蔽。变频器与外接电位器之间距离超过2米时,要考虑屏蔽线的质量,线径不能小。变频器与外接电位...
变频器外接电位器
太灵敏怎么解决
答:
第一个
电位器
的中间脚接第二个电位器的1脚,这样就行了。第一个电位器的1脚与原来电位器1脚接法相同,一般接到
变频器
的公共端上,第二个电位器的2、3脚与原来电位器的2、3脚接法相同,先将第二个电位器调节到最小阻值(中间脚与1脚电阻最小),然后,上机,调节第一个电位器,若调整量不够...