33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器干扰会导致模块故障吗
...其他
变频器
频率反馈在DCS中
干扰
严重,总是跳数是什么原因?
答:
3、在线路中传输的谐波,还会
导致
线路的过热、爆裂,严重情况下,还会导致电缆起火燃烧等问题。
变频器
专用电抗器 二、常用的变频器谐波解决方案 1、选择合适的变频器专用滤波器 变频器专用滤波器专门针对变频器的谐波状况进行了优化、定制,可以有效解决谐波导致的系列
干扰
问题。MLAD-V变频器专用滤波器有两种...
为什么
变频器会
产生
干扰
?
答:
因为整流电路会产生谐波电流,这种谐波电流在供电系统的阻抗上产生电压降,
导致
电压波型发生畸变,这种畸变的电压对于许多仪表形成
干扰
,常见的电压畸变是正弦波的顶部变平。谐波电流一定时,电压畸变弱电源的情况下严重,使用同一个电网的设备形成干扰,而与设备与
变频器
之间的距离无关。由于负载电压为脉冲状...
为什么
变频器会
产生
干扰
?
答:
因为整流电路会产生谐波电流,这种谐波电流在供电系统的阻抗上产生电压降,
导致
电压波型发生畸变,这种畸变的电压对于许多仪表形成
干扰
。
变频器
靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、...
科远kd200
变频器
手动关机跳
故障
什么问题
答:
采取相应措施:延长加速时间,设计负荷分配,检查线路,防止
干扰
和机械振动,减少负荷突变。2、过压
故障变频器
过电压故障是指机组直流母线电压超过时变频器的过电压跳闸。
造成
机组过电压故障的主要原因是:第一,输入侧的高压电源超过允许的最大值;第二,在减速过程中
引起变频器
的过电压跳闸。变频器过电压...
变频器
运行时老是跳OC怎么回事?
答:
就产生OC故障后强制运行的危险性而言,轻故障者有可能损坏模块,模块已坏再强制运行的话,则有可能使设备爆炸
造成
严重的人身伤害!所以设计人员对
模块故障
不能不做第一位的考虑!撇开检测电路损坏误报的OC故障不说,还有的
变频器
无“故障”,仅仅是电源电压有稍许难以意料的偏差,或是某种
干扰
,也会频报OC故障,而这种故障...
如何防三菱
变频器
的
干扰
答:
某变频控制系统,由两台
变频器
组成,且在同一柜体内,变频器调频方式均为电位器手调方式,运行某一台变频器时,工作正常,两台同时运行时,频率互相干扰,即调节一台变频器的电位器对另一台变频器的频率有影响,反过来也一样。开始我们认为是电位器及控制线
故障
,排除这种可能后,断定是谐波
干扰引起
。
采煤机
变频器
怎么判断是什么
故障
?
答:
1
变频器故障
判断及处理 1.1 逆变功率
模块
的损坏 1.1.1 判断 逆变功率模块主要有IGBT、IPM 等,检查外观是否已炸开,端子与相连印制板是否有烧蚀痕迹。用万用表查C-E、G-C、G-E 是否已通,或用万用表测P 对U、V、W 和N 对U、V、W 电阻是否有不一致,以及各驱动功率器件控制极对U、V...
变频器故障
代码F030是什么故障
答:
(5)
故障
ER15 代码ER15表示逆变
模块
IPM、IGBT故障,主要原因为输出对地短路、
变频器
至电机的电缆线过长(超过50m)、逆变模块或其保护电路故障。现场处理时先拆去电机线,测量变频器逆变模块,观察输出是否存在短路,同时检查电机是否对地短路及电机线是否超过允许范围,如上述均正常,则可能为变频器内部IGBT...
变频器
是否需要可靠接地?不接地的危害?会不会产生
干扰
?与接零的区别...
答:
如果家用电器未采用接地保护,当某一部分的绝缘损坏或某一相线碰及外壳时,家用电器的外壳将带电,人体万一触及到该绝缘损坏的电器设备外壳(构架)时,就会有触电的危险。三、不会产生干扰。
变频器
的干扰主要来源于主电源频率波动和谐波干扰。这方面的
干扰会
增加变频器系统的热损耗,
导致
噪声增加,输出降低...
变频器
mlad-vr-sc输出电抗器可以抑制电磁
干扰吗
?
答:
变频器
输出电抗器可以抑制≤2KHz的电磁谐波,解决≤2KHz的变频器逆变谐波
导致
的谐波
干扰
问题,其有效率≥95%。