33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器怎么测量模块有没有坏
如何
判断
变频器
电流传感器的好坏
答:
红色表笔接触直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值。然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的显示值。六次显示值如果基本平衡,则表明
变频器
IGBT逆变
模块无
问题,反之相应位置的IGBT逆变模块损坏,现象便是无输出或报故障。如下图片:...
变频
空调室外机不转是主板坏了还是
模块坏
了?
答:
主控制板。变频空调不能正常运转,主控制板或变频驱动器损坏的可能性很大。如果主控制板损坏,大多数时候从主控制板的外观状态上能看到明显的异常,比如局部发黑烧毁等。维修人员判断是主控制板损坏,可以让其给出恰当的分析,然后自己来判断。变频空调是指加装了
变频器
的常规空调。压缩机是空调的心脏,其...
变频器
一送电就跳闸,
怎样测量
它是否坏了。
答:
1.先从简单的开始,判断断路器
有没有
损坏。判断断路器有没有损坏就是从上面再接一组负载出来测试一下。一般断路器这种问题都是漏电保护,或者自动脱扣NG。只要带载就跳脱。2.如果上面排除了断路器故障,那就是
变频器
故障。判断变频器的故障,最简单明了的判定方法就是拆开
测模块
。也可把整流模块输出...
变频器
控制回路故障
怎么样
检查?
答:
其他最后说明的是,一旦
变频器
发生硬件故障,如整流、逆变电路等。可能IGBT
模块
损坏,大多情况下会损坏驱动元器件。最容易损坏的器件是稳压管及光耦。反过来如驱动电的元件有问题如电容漏液、击穿、光耦老化,也会导致IGBT模块烧坏或变频输出电压不平衡。检查驱动电路是否有问题,可在没通电时比较一下电路触发...
变频器
日常维护
答:
输出不平衡一般表现为马达抖动,转速不稳,主要原因:
模块坏
,驱动电路坏,电抗
器坏
等。5.1举例 一台富士 G9S 11KW
变频器
,输出电压相差100V左右。分析与维修:打开机器初步在线检查逆变模块(6MBI50N-120)没发现问题,
测量
6路驱动电路也没发现故障,将其模块拆下测量发现有一路上桥大功率晶体管不能正常...
如何
判断
变频器
电流传感器的好坏
答:
很多人对霍尔元件好坏检测不是熟悉,在维修的时候,往往要判断是否好坏。霍尔元件有电源,信号输出端,据我维修的经验,最好
测量
其输出电压,
变频器
在STOP状态下,电流应该是0,这时霍尔输出电压也应该是0V,如果测的电压有,一般这只就坏了,测量电阻和正常的霍尔对比也是一个方法,但实际看来坏的霍尔和好...
变频器
整流
模块
8个端子
怎么测量
答:
整流式电压表测得的电压值是基波电压方均根值,并且相对于频率呈线性关系。所以 3. 输入、输出功率的
测量变频器
的输入日用数字万用表测试,首先将万用表调整到二极管档。 黑表笔接变频器接线端子的(+)极,红表笔分别接变频器的输入端R/S/T,如果万用表均有压降 ...
变频器没有
带负载启动就跳过流!是不是IGPT·
模块
烧坏呢!
答:
用万用表
测量
一下IGBT。如果IGBT是好的话可以检查一下导线、保险和加速时间。
变频器
不带负载是可以启动的。
棣栭〉