变频器有电流显示但hz为零
变频器
运行时输出频率60
HZ但是
没有输出
电流
答:
如负载正常,应该是你
的变频器
设置错误,频率问题应该上位机使用的是
0
-10V模拟输出,而变频器设置的频率上限是60Hz,这样当你设置50Hz,输出将是60Hz
变频器
常见故障的原因有哪些
答:
1,安装环境的影响及预防 由于
变频器为
电子器件装置,对环境要求比较严格。比如振动会导致电子器件损伤,潮湿环境、腐蚀性气体及灰尘会造成器件锈蚀,接触不良,绝缘性能降低。温度是影响变频器性能又一主要“病因”,由于变频器在运作过程中,自身温度会不断升高,若外界温度同样高的话,散热不佳,影响变频...
ABB
变频器
电机过载为什么就加不上频率了呢?是有什么保护吗
答:
变频器
过载保护原因:1、变频器过载保护的含义是:变频器输出
的电流
持续超过额定电流,但还未超过瞬动的过流点,一般持续时间定义为1min。对于恒转矩变频器一般的过载为150% 1min,变转矩变频器一般为110%-120%/1min。如果电机和变频器适配,由于电机的过载能力强于变频器,这个时候的过载称为变频器...
变频器
维修
答:
3、料浆泵选用富士FRN90P9S-4CE
变频器
,额定
电流
176A;配用90kW电动机,额定电流164A。在系统调试过程中,频率约在12Hz时电动机堵转,随后变频器过电流跳闸。复位后重新起动,故障依旧。故障分析:因为是新安装系统,设备损坏的可能性很小。检查设定参数,变频器转矩提升保持为出厂设定值0.1,0.1是...
变频器
常见故障
答:
某
变频器有
故障,无法运行并且LED
显示
“UV”(undervoltage的缩写),说明书中该报警为直流母线欠压。因为该型号
变频器的
控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所以判断该报警应该是真实的。所以从电源入手检查,输入电源电压正确,滤波电容电压
为0
伏。由于充电...
变频器
频率只有6
HZ
左右,
电流
却就有80A了,导致频率没法上升了,是什么...
答:
多大的电机?估计转不起来保护了
变频器
灯
Hz
亮怎么设置?
答:
这个不同的厂家
的变频器
,运行状态的指示是不同的,但是你需要注意,这里的50HZ的灯他可能表示的并不是运行频率,而是给定频率,只有给定频率而没有运行命令信号,那么变频器是没有运行的,电机就不会转动。所以最直接的方法,你现在从变频器中解控一下输出频率,输出电压,输出
电流
,若这三个都是0,...
变频器
不带电机可自动调频,带电机不能调频输出是4
HZ
,电机有声音但不转...
答:
通常如果你用
的变频器
是固定载波的话,此时电机发出的是尖叫,对人耳刺激比较大,那你可以通过调节载波频率(变频器技术手册功能表里有这个功能参数)。载波频率越高声音越小,但载波越高的话此时电机就越容易发热。所以要根据发热程序和发出的声音一起考虑你所使用的载波频率,一般出厂时都是在额定
电流
下最...
ABB-ACS510
变频器
PID控制,现在已经做好了,信号反馈为4mA,变频器频率为...
答:
变频器
频率为2HZ,看一下是否最低频率设置和启动频率。可是我把压力值设定成了40%看一下压力变送信号是否过来了。
您好我
的变频器
vf控制启动电机后电压
电流
都
为零
,电机不转,可能是什_百...
答:
应该是没有输出频率 你现在用的哪种控制方式?你试一下通过面板给定一个频率。看变频器输出频率增加不 如果
变频器有
输出频率 但电机还是不转也没
有电流
检查一下电线还有电机 有问题继续追问 河南省博翰自动化
棣栭〉