33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器检修维护的安全注意事项
变频器
日常
维护
答:
(1) 一台LG-IS3-4 3.7kW
变频器
一启动就跳“OC”分析与
维修
:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的 驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查...
LS
变频器的安全注意事项
答:
1、当电源已经送电或变频器处于运行状态时,不要打开
变频器的
外壳。否则,可能发生电击。2、变频器前盖被打开时,不要运行变频器。否则,你可能受到高压端子或裸露在外的充电电容的电击。3、除了进行定期检查或者接线外,不要打开变频器的外壳,即使变频器未接输入电源。否则,你可能由于接近充电回路而...
高压
变频
长时间存放需要做什么检测
答:
在高压
变频器
日常
维护
中,应注意高压变频器安装环境的温度,定期清扫变频器内部灰尘,确保冷却风路的通畅。加强巡检,改善变频器、电机及线路的周边环境。检查接线端子是否紧固,保证各个电气回路的正确可靠连接,防止不必要的停机事故发生。一、日常巡检需要
注意事项
1、 认真监视并记录变频器人机界面上的各...
变频器
使用
注意事项
答:
变频器使用
注意事项
1、不可以把
变频器的
输出端子U、V、W连接到AC电源上;变频器必须正确接地,接地电阻要在10Ω以内。2、变频器放置两年多的话,通电前要先用调压器逐渐升高电压,存放半年或一年则通电运行即可;变频器断开电源后,要等几分钟后再进行
维护
操作,直流母线电压(P+,P-)要在25V以下。3...
变频器
使用
注意事项
?
答:
4)振动和冲击。装有
变频器的
控制柜受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良。这时除了提高控制柜的机械强度、远离振动源和冲击源外,还应使用抗震橡皮垫固定控制柜外和内电磁开关之类产生振动的元器件。设备运行一段时间后,应对其进行检查和
维护
。电气环境1)防止电磁波干扰。变频器在工作中由于整流和...
...为什么不能马上接触
变频器
导电部分或拆开
维修
?
答:
这是因为变频器里面是有电容的,电容并不能在变频器停机后,马上就把存储的电能释放出来,这需要时间的,如果在电容没有放完电,就去接触
变频器的
导电部分或拆开
维修
,会有触电的危险。所以,一般是建议在变频器断电5~10分钟后,也就是等变频器里面的电容完全放电完毕后,再接触变频器的导电部分或拆机...
变频器的
过热保护有几点需要
注意
的?
答:
注意事项
:1.风扇运转保护
变频器的
内装风扇是箱体内部散热的主要手段,它将保证控制电路的正常工作。所以,如果风扇运转不正常,应立即进行保护;2.逆变模块散热板的过热保护 逆变模块是变频器内发生热量的主要部件,也是变频器中最重要而又最脆弱的部件。所以,各变频器都在散热板上配置了过热保护器件;3...
对讲机是不是对
变频器
跳闸有影响?
答:
对讲机导致
变频器
跳闸,理论上是存在这种可能性的,但现实中,不太常见,反倒是变频器运行的时候,会导致对讲机通讯不良,这种情况出现的更多一些。比方说变频器导致对讲机的通话质量严重下降,甚至是根本没法听清对讲机里在讲什么等等。
使用
变频器的注意事项
答:
假设你用的是一台AC380V(某些国家和地区有AC460V,60Hz)的三相变频器:1、输出端决不能接入三相AC380V电源。2、
变频器的
输出功率要与电机匹配,电机的极数、额定电流、额定频率、额定电压参数要在变频器内部菜单设置正确,频率下限建议在25~30Hz。3、夏季封闭空间使用要
注意
降温,否则会频繁过热报警。
西门子
变频器
安装及使用环境应该
注意
什么问题?
答:
1. 防止电磁干扰 2. 防止输入端过电压 3) 参数设置注意事项 在使用
变频器
之前,将变频器输出电压设为380V,基底频率设为50HZ;对驱动泵类和风机负载最高频率和上限频率设置为50HZ,下限频率15~20HZ;加减速根据电机的容量和负载量确定。4) 接线过程中
的注意事项
在安装、测试、
维修
过程中,常需要...