变频器欠压原因及处理方法
abb
变频器
直流
欠压
故障怎样
处理
答:
1、abb
变频器
直流
欠压
故障
处理方法
:检检知异常后封锁电力半导体器件PWM控制信号,使电机自动停车。如过电流切断、再生过电压切断、半导体冷却风扇过热和瞬时停电保护等。2、变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、...
ABB-ACS510
变频器
故障是直流
欠压
且没有输出,参数正常测量外电路没有问题...
答:
直流欠压最可能
的原因
,自己的总结:1.直流P、N间滤波电容老化 2.直流电压检测电路故障 3.整流模块问题,不过整流模块为不控整流,一般不容易坏 4.电源输入电压低,或者电源缺相。直流
欠压的
话继电器应该不会吸合,因为控制板就是在判断直流电压够一定值后才命令继电器吸合的。一旦检测到直流欠压,控制...
艾默生TD3000
变频器
上电就报
欠压
,如何
处理
?
答:
TD3000报
欠压
时应该显示:P.OFF,
原因
两种:1)直流母线
欠电压
,请测量直流母线电压,正常应该有530左右 如果电压为0,则缓冲电阻损坏,如果电压有一些,要看一下是否 还连了外部制动单元,该单元损坏了也会导致
变频器
报POFF 2)控制电源欠电压;如果直流母线电压正常,这个就比较麻烦了,需要打开变频器...
变频器
出现报警的几个常见故障
答:
- 若设备在重新启动时不立即跳闸,但在加速过程中跳闸,可能
原因
:加速时间过短、电流上限设置不当、转矩补偿(V/F)设定过高。二、过压报警 过电压报警多在设备停机时发生,主要原因可能是减速时间不足或制动电阻及制动单元存在问题。三、
欠压
报警 欠压问题在使用
变频器
时也常出现。1. 主回路电压过低...
日丰
变频器
上电报故事
欠压
如何
解决
答:
第一,先测量
变频器
所使用的电源是否正常。第二,如果变频器电压不正常,那就需要采取稳压措施了;第三,如果电源电压是正常的,那么,就有两种可能性:一,变频器本身电压检测回路有故障了,需要找专业工程师进行维修;二、变频器所使用的电源中含有大量的电磁谐波,导致变频器误报警,此时,需要在变频器...
变频器
出现报警的几个常见故障
答:
三、
欠压
欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V),主要
原因
:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压。还有就是电压检测电路...
行车
变频器
小车变频器运行中
欠压
怎么查?
答:
变频器
出现
欠压
故障时,首先应该检查输入电源是否缺相,假如输入电源没有问题,就要检查整流回路是否有问题,假如都没有问题,再检查直流检测电路是否有问题。如果主回路电压太低,主要
原因
是整流模块某一路损坏或晶闸管三相电路中有一相工作不正常,都可导致欠压故障的出现,其次主回路断路器、接触器损坏,...
变频器欠压
故障,测量主电路电压正常,复位一下正常运转,运行一段时...
答:
欠压
故障是指直流电压低,即使主电源电压正常也可能直流电压低。比如:直流电压测量故障 负载功率过大,拉低直流电压 没有打开欠压控制器 制动电阻太小 主开关或者熔断器连接不牢固,连接点阻抗太大 整流桥损坏 直流母线电容损坏
变频器欠压
保护怎么关闭
答:
当正常交流供电中断时,将蓄电池输出的直流变换成交流持续供电的电源设备,它具有滤波、稳压以及不间断供电的功能,
变频器
装设UPS电源后,可以充分利用其“失压”或零切换时间的功能特点,预防变频器因
欠压
而跳停的缺点。即电源一旦失压或瞬间停电,UPS立即将机内电池的电能,通过逆变转换
的方法
向变频器...
丹弗斯
变频器
故障代码直流回路
欠压
w8
答:
2)
变频器
内部电路问题,如SL接触器不能吸合,限流电阻造成直流母线电压低;直流电路的电容器容量不足;有一相断路或整流半桥的整流二极管损坏;变频器检测电路故障,造成变频器误报等。不管是由什么
原因
造成的
欠压
,都可以用测量直流母线电压
的方法
检测出来,也可通过面板进行查询。在大型企业,当有大型...