33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器的外部启停怎么接
ABB牌
变频器
用D2D146-AA02-22散热风机
如何
接线? (线色为棕、蓝、黑...
答:
偏绿色,L),X1:7接棕线(风机的棕线),X1:8接棕线(电容的另一端)。然后把X1端子的1、2,5、6,7、8分别短接。具体到模块内部,CMRB板给风机供电(AC230V),CMIB板控制风机
启停
。这个风机有两条电缆,一根六芯,一根两芯,六芯的是风机电缆,两芯的是电容电缆。欢迎采纳。
...
变频器启停
。两根线接多功能端子的x?
怎样
把面板控制改为端子控制...
答:
不是的,一根接多功能端子,一根接公共地。比方说易能EDS800,是FWD/REV,加COM端子。需要设定参数:F0.02=1,或者是2,都是可以的。
电接点压力表和
变频器怎么
接线,是什么原理?
答:
上限指针用手就可以扭转定位,下线要用一字螺丝刀扭转定位。 它的接线盒有四个接线柱(国标):最上面的是上限 第二个是公共端 第三个是下限 第四个是接地端,一般不用。具体
怎么接变频器
那得看你是什么变频器 还的改变变频器里边的参数,通过一些接触器等 采用闭环控制变频器,多用于恒压供水等...
英捷思
变频器
外接开关启动不了
怎么
办
答:
外
接启
动变频器,首选检查控制线是否接对端子,一般变频器有正转反转端子和公共端组合,而且外接的是常开带自保持的按钮,按下去端子导通,在按下去端子断开,其次就是更改变频器参数,需要
外部
控制
变频器启停
或者正反转,就需要改两个参数,一个是控制方式,出厂默认键盘按钮控制,改为外部端子控制,二...
正泰
变频器
nvf2g外接
启停
和电位器参数
怎么
设置
答:
这要看这款
变频器的
手册。虽然这些功能是变频器常规的功能。但不同品牌的变频器,设置的方式和参数名称不一定一样。按照手册来设才是正确的。
英威腾的chf100a的
变频器
起停的参数
怎么
设置
答:
P0.01为0时,
变频
为面板启动 P0.01为1时,变频为
外部
端子启动
一空开 互感器 中间继电器
变频器
三个指示灯
启停
按钮 电压(流)表...
答:
一空开 互感器 中间继电器
变频器
三个指示灯
启停
按钮 电压(流)表 求接线图 我来答 1个回答 #热议# 你发朋友圈会使用部分人可见功能吗?爬上网的虾子 2013-08-19 · TA获得超过1559个赞 知道小有建树答主 回答量:1750 采纳率:100% 帮助的人:945万 我也去答题访问个人页 关注 ...
求用外接电位器、
启停
开关控制加正反转。
变频器的
接线图
答:
这个简单
abb
变频器
acs800
外部
端子控制
启停
,为什么能启动不能停
答:
命令源有问题。命令源的优先级会影响命令,所以abb
变频器
acs800外部端子控制
启停
,启动不能停是命令源有问题。变频器上
的外部
端子可以分为5大类,数字量输入输出,模拟量输入输出,脉冲输入输出,继电器输出,还有485通信端子。
怎么
设定台达
变频器
:B型
的外部
控制?
答:
常用
的外部
控制有两种,一种是控制
变频器的启停
,这个可以通过参数02-01(第一运转指令来源来设定,将其设置为01,或者是02均可。一种是外部控制变频器的输出频率,可以通过参数02-00(第一频率指令来源)来设定,可以将其设置为01,02,或者是03,这个需要根据实际情况来设定。