33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器直流欠压的故障维修
ABB-ACS510
变频器故障
是
直流欠压
且没有输出,参数正常测量外电路没有
问题
...
答:
直流欠压最可能的原因,自己的总结:1.直流P、N间滤波电容老化 2.直流电压检测电路
故障
3.整流模块
问题
,不过整流模块为不控整流,一般不容易坏 4.电源输入电压低,或者电源缺相。
直流欠压的
话继电器应该不会吸合,因为控制板就是在判断直流电压够一定值后才命令继电器吸合的。一旦检测到直流欠压,控制...
变频器
显示
欠压
是什么原因
答:
电源电压不足,一般是低于
变频器的
额定输入电压的15%及其以下,或者是变频器的误报警,也有可能是变频器的电压检测电路,或者是硬件损坏导致的。这个自己可以跟踪一下变频器所用电源的电压,看是否是真的过低,如果电源电压正常,那就找专业人士进行检测。
变频器
常见
故障
有哪些,如何
维修
?
答:
其次主回路接触器损坏,导致
直流
母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致
欠压
。还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。5、过热 过热也是一种比较常见
的故障
,主要原因:周围温度过高,风机堵转,温度传感器性能不良,马达过热。
变频器
常见
故障维修
:1、备件更换 变频器由多种部件组成,其中一些部件经长期...
变频器的故障
及
维修
答:
变频器是由各种电路板和模块用接插件组成,各个电路板都很多焊点,任何虚焊和接触不良都会出现
故障
。某变频器有故障,无法运行并且LED显示“UV”(undervoltage的缩写),说明书中该报警为
直流
母线
欠压
。因为该型号
变频器的
控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所...
请问
变频器
为什么会出现
欠压故障
,该怎么处理呢?
答:
这是
变频器
检测到输入电压太低了,运行时先检测输入电压,如果正常那就检测一下所有接线端子是否有松动,如果都正常那就很可能是变频器取样检测电路有
问题
从而产生误报
故障
变频器的
常见
故障
及
维修
答:
你先确认下输入电压是不是偏低,如果不是,那你实测下
直流
电压,看看是不是偏低,如果不是那就是电压检测回路有
问题
了(最常见的是取样电阻焊接不良)
请问
变频器
出现
欠压故障
有什么解决办法呢?
答:
给你例举一个关于三晶
变频器
出现
欠压故障
的处理步骤:O·UP ↓ 电源电压是否过低 是--→ 调整至正常范围 ↓否 F087、F084参数设置 否--→ 调整其设定值<寻技术支持> 是否正确 ↓是 注意上电后是否 否--→ 继电器及其它故障<寻技术支持> 有继电器吸合声音 ↓是 是否存在瞬时低压现象 ...
请问
变频器
出现
欠压故障
有什么解决办法呢?
答:
首先你要确定是否
变频
真的上口电压不平很或电压值不够。确定无误后,你要看本身设置了。空载起一下变频看看效果。还报不报
欠压
。
有一台37KW的
变频器
老是出现
欠压问题
,但是电压经测量并不低。我该怎么...
答:
2、若输入电压正常,
变频器
在运行中出现
欠压故障
,则可判断为变频器内部故障,可能为主回路中KS接触器跳开,使限流电阻在变频器运行时串联到主回路中,这时若变频器带负载运行便会出现欠压故障;这时可排除是否为接触器损坏或接触器控制电路异常;3、若变频器主回路正常,出现欠压报警的原因大多为电压...