变频器转速小电流大怎么回事
电机没转,电机
变频器
显示
转速
为0,但变频器显示还有较大
电流
?单位人说是...
答:
是否是模拟工作
电流
要看
变频器
设置,每个变频器设置不一样,模拟电流是为了实验保护或者调试时使用的。
变频器
过
电流
是
怎么回事
?
答:
工作中过
电流
即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面:1、 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加。2、
变频器
的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等。3、变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两...
变频器电流
问题?
答:
影响:
电流增大
、功率因数下降 对策:请装上AC或DC电抗器(3%压降左右)3、怎么解决电压不平衡问题?有时很小的电压不平衡会引起很严重的电流不平衡,甚至产生缺相。后果:整流桥损坏,电解电容损坏(由脉动电流增大)对策:如果某一相的电流超过
变频器
的额定输出电流时,必须装上电抗器。在轻载时出现...
变频器
报过流和过载原因上面来说有什么区别?分别
如何
检测的
答:
1、它们
电流
突然
增大
的原因不同
变频器
过流是因为电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加。变频器过载是因为显示屏上三相电压不平衡引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因显示屏只显示一相电流)。
变频器
过
电流
是
怎么回事
?
答:
工作中过
电流
输出频率与输出电压之间对应关系:变频器输出频率与输出电压为正比。P(功率)=Q(流量)╳ H(压力),流量Q与
转速
N的一次方成正比。举例:当输出频率由50Hz调整为30Hz时,实测的输出电压为232V。此时,输出频率为额定频率的60%,输出电压同样为输入电压的60%。变频器输出频率与输入
电流
之间对应关系:...
变频器
频率一样电机功率
为什么电流
不一样
答:
可以肯定地告诉你,是电机负载不一样。通常情况下,
变频器
频率一样,只能说明变频器输出电压是一样的。但负载不一样则影响的是电机的转差率,负载越大,转差率越大,电机的阻抗越小,所以
电流
越大。如果你还不能理解,则想一下,电机工频状况下水泵出口门开度越小,则电机电流越小,皮带机物料输送...
变频器转速
不变能否控制电机
电流
大小
答:
能,
变频器
一般是改变
转速
用的,你负载不变,转速不变,
电流
就不变,你在负载端接一个电流表,调到需要值即可。电机的转速达到了额定转速,电流当然也就达到了额定的电流,电机转慢电流就小,但还是有波动,变频器可以改变走电压但不可以改变电流。变频器对电流是不能做改变的,电流是负载大小决定,变频...
变频器
输入电流比输出
电流大
是
怎么回事
答:
那是当然,总有损耗的。
变频
启动电机
转速
过低,工频启动正常。是
怎么回事
???
答:
变频器
启动参数不对,重新设置变频器参数。这个前提是电机配套的变频器。电机启动的功率和
电流
有莫大关系。在电压不变的的情况下加大电流。