33问答网
所有问题
当前搜索:
变频器输入欠压是什么原因
变频器欠压
故障,测量主电路电压正常,复位一下正常运转,运行一段时...
答:
欠压
故障是指直流电压低,即使主电源电压正常也可能直流电压低。比如:直流电压测量故障 负载功率过大,拉低直流电压 没有打开欠压控制器 制动电阻太小 主开关或者熔断器连接不牢固,连接点阻抗太大 整流桥损坏 直流母线电容损坏
ALTIVAR71
变频器
电源电压正常,面板为
什么
总显示
欠压
?
答:
可能
原因
你的设定值偏大,第二整流输出参数不对,工况漂移。第三,如果有外置电源,则可能是该直流电源电压偏低
艾默生TD3000
变频器
上电就报
欠压
,如何处理?
答:
TD3000报
欠压
时应该显示:P.OFF,
原因
两种:1)直流母线欠电压,请测量直流母线电压,正常应该有530左右 如果电压为0,则缓冲电阻损坏,如果电压有一些,要看一下是否 还连了外部制动单元,该单元损坏了也会导致
变频器
报POFF 2)控制电源欠电压;如果直流母线电压正常,这个就比较麻烦了,需要打开变频器...
施耐德
变频器欠压
故障
是怎么回事
答:
原因
当然是因为电网电压比电机额定电压低的太多。解决的办法,1:提高电网电压,尤其是负载大的时候,要保证电网电压足够;2:检查
变频器
设置,比如电机额定电压是否正确。有些人调试时没有修改电机额定电压,仍然用出厂值(例如400V),可以做相应改动。
施耐德
变频器欠压
故障
是怎么回事
答:
原因
当然是因为电网电压比电机额定电压低的太多。解决的办法,1:提高电网电压,尤其是负载大的时候,要保证电网电压足够;2:检查
变频器
设置,比如电机额定电压是否正确。有些人调试时没有修改电机额定电压,仍然用出厂值(例如400V),可以做相应改动。
acs880
变频器
直流回路
欠压是怎么回事
答:
电网缺相、熔断器烧断或者整流桥内部出现故障。根据CSDN博客资料显示,acs880
变频器
直流回路
欠压
,此种故障的原理是直流回路的直流电压不足,其故障的
原因
是电网缺相、熔断器烧断或者整流桥内部出现故障。ABBACS800变频器直流母线欠电压故障维修过程:到达维修现场,首先检查变频器主电源供电是否正常,变频器的...
富凌
变频器
故障代码解析:如何诊断与解决过压、
欠压
、过流、过载、短路...
答:
过压 故障代码:E002(加速过压)、E003(定速过压)、E00A(停止过压)、E00B(减速过压)。可能
原因
为
输入
电压异常、减速时间过短、制动器件不合适或负载惯性力矩大。解决方案包括检查电源、调整减速时间、选择适宜制动器件及减小惯性力矩。
欠压
代码:E001,原因可能包括输入电压异常、大负载或
变频器
内部...
变频器
为
什么
会出现
欠压
故障,该怎么处理
答:
变频器
故障 #欠电压保护 #电源开关 #熔断器 #低压断路器 #接触器 #万用表 #熔芯 #缺相 #滤波电容 #输出电压 #电动机 #线径 #线路压降 #供电电压 #供电变压器容量
丹佛斯
变频器
2800报警
欠压
怎么维修
答:
丹佛斯
变频器
2800报警
欠压
怎么维修 当丹佛斯变频器2800报警欠压时,首先需要检查电源
输入
是否正常。检查电源线和插头是否完好,确认电源是否稳定并符合变频器的额定电压要求。如果电源正常,那么可能是变频器内部元件出现故障,需要进行更深入的维修。在检查变频器内部之前,可以先检查电容器是否受损。变频器电容...
为
什么变频器
先报
欠压
再报缓冲电阻过载?
答:
会导致电机无法正常运行,因此
变频器
会先报欠压故障。而当电源电压正常时,如果电机负载过大或电源电压不稳定,会导致缓冲电阻过载,变频器会检测到过载并报警。所以变频器先报欠压再报缓冲电阻过载是因为
欠压是
一种常见的电力供应问题,而缓冲电阻过载是由于电机负载过大或电源电压不稳定等
原因
导致的。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜