变频器过小导致电流过大
变频器
加速过
电流
怎么解决?
答:
变频器
减速过
电流
的话,可以延长变频器的减速时间,不能延长减速时间的情况下,就需要选装制动电阻或制动单元+制动电阻,如果以上两项都不OK的情况下,那就怀疑是变频器的硬件故障
导致
的,需要联系变频器厂家或专业维修变频器的人士,对变频器进行检测后确认。变频器 ...
变频器
控制电动机,电动机在低频时,电机
电流过大
如何解决?
视频时间 08:39
变频器电流
过高是什么原因?
答:
若以380V线电压计算,则平均直流电压Ud=1.35U线=513V。在过电压发生时,直流母线上的储能电容将被充电,当电压上升至700V左右时,(因机型而异)
变频器过
电压保护动作。
造成过
电压的原因主要有两种:电源过电压和再生过电压。电源过电压是指因电源电压过高而使直流母线电压超过额定值。而现在大部分变频...
空压机
变频器电流过大
?
答:
是的,空压机变频器电流过大。这是因为空压机在运行过程中需要不断进行启动和停止,而传统的启动方式容易
导致电流过大
,而变频器则可以通过调整频率来控制电机的启动和停止,实现节能效果。但是如果设置不当或者机器出现故障,也会
导致变频器
电流过大。为了解决这个问题,可以对变频器进行调试和维护,保证其...
电机
电流过大
怎么办
答:
1,自耦变压 2,软起动器 3,
变频器
原因分析:
造成
电机
电流过大
的原因主要有: 电机过载 ,电 机电 压过高或过低,启动时间过长等。解决方案:1,自耦变压 利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载起动的需要,又能得到更大的起动转矩,是一种经常被用来起动较大容量电动机的减压起动方式。
变频器
为什么显示
电流过大
且报警,用钳形表测不大(台达5.5KW变频器,1...
答:
这种低频率输出的时候,你的钳形表可能测不准哦。
变频器
显示10HZ、22A,的确是
电流
高了。另外,钳形表要测量变频器输出端的电流,不是输入端电流。实在怀疑变频器误报警,建议更换一台变频器运行看看情况。
变频器过电流
是怎么回事?
答:
工作中过
电流
即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面:1、 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,
引起
电动机电流的突然增加。2、
变频器
的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等。3、变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两...
大
变频器
配小电机输出
电流过大
答:
大
变频器
配小电机输出
电流过大
原因如下。1、变频器参数设置不当,如将大功率变频器用于小功率电机时,输出电流会过大。2、电机本身可能存在故障,如转子不平衡、绕组短路等,
导致
电机输出电流过大。3、变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频...
变频器
瞬间
电流过大
,w相反桥电流过大?
答:
变频器
瞬间
电流过大
可能是因为启动时的电流冲击或负载突变
导致
的。而w相反桥电流过大可能是因为电路中的某些元件损坏或故障
引起的
。需要进一步检查和排除故障才能确定具体原因。
变频器
低频率
电流过大
答:
低频时
电流过大
如果不是因为低频时负载大的话,那么可以考虑电机铭牌参数不正确,尤其对于小品牌的电机或者非标电机。如果有编码器还要考虑是不是速度反馈在低速时不准确。