变频器运行一段时间无故障停止
变频器无
报警信息,但是在
运行
中
停止
,是什么原因?
答:
1、接线问题
。可能变频器与电源之间的连接线有虚的地方,导致短时间接触不良掉电,从而使变频器停止工作;2、
变频器受到电磁干扰
。变频器使用受污染的电源,导致紊乱。建议在变频器输入端加装变频器输入滤波器。3、控制电机在运行中突然停止,
检查一下电源是否正常
,电源波动对变频器影响很大,无报警应该输...
abb+acs550
变频器运行
半小时停下来,不报错,无需复位,什么原因呢?_百度...
答:
如果变频器自动停机,且没有故障/报警代码的话,
有可能是启动信号丢失了,或者是停止信号误触发,也不排除变频器硬件有故障了
,比如控制单元、存储卡,或者是INT板等等。这个需要运用排除法,逐个去排除的。
变频器
老是自己停,怎么解决?
答:
1、
负载出现短路
这种情况下如果把负载甩开,即将变频器与负载断开,空开变频器,变频器应工作正常。用兆欧表(或称摇表)测量一下电机绝缘,电机绕组将对地短路,或电机线及接线端子板绝缘变差,此时应检查电机及附属设施。2、变频器内部问题如果上述检测后负载无问题,变频器空开仍出现短路保护,这是变频器...
变频器
电机机器
运转
过程中自动
停止
是什么原因
答:
可能有以下原因:1、供电电压是否正常,太高太低都会造成停机
。2、
参数设置是否正确
,有的场合,比如恒压供水,达到了目标压力后,会自动停机的,等小于目标压力,然后又会重新开启,这是正常现象。3、
电源中是否存在大量谐波
,这个需要使用电能质量分析仪,或者手持式示波表来进行检测。4、
变频器硬件故障
。
变频器
电机机器
运转
过程中自动
停止
是什么原因
答:
1、可能是驱动器,编码器等问题引起的
。2、电源电压波动也可能会造成电机瞬间停止工作,电压击穿了电机,这种情况比较少,但是也见过,而电压波动厉害对控制系统影响比较常见的,这样会直接造成控制系统无法正常运行而让电机停止工作。3、从主回路来看,可能会有短路,缺相,过流过载,电机控制设计时候,都...
变频器
控制电机
运转
一会后有时候自己
停止
,有时候变成慢速运转,
没有
输出...
答:
像这种情况,可以从如下五个方面进行分析:一个是电源谐波干扰问题,导致了
变频器
的误动作;另一个就是变频器自身参数设置的问题,这个需要看变频器的参数设置情况;三是变频器自身的硬件问题,这个需要变频器厂家或专业维修变频器的人士对变频器进行系统检测后确认;四是变频器与电机的匹配是否有问题;五...
变频器无
报警信息,但是在
运行
中
停止
,是什么原因?你
答:
可以通过
变频器
的
故障
记录参数查看,是否有故障记录。有的时候,虽然变频器控制面板上
没有
显示故障代码,但变频器的故障记录参数,还是会记录故障代码的。有了故障代码之后,就可以结合变频器使用手册,对故障进行排除了。还有一种情况,就是变频器所使用的电源的谐波含量太大,也会导致这种情况的出现,如果...
变频器
带动的电机,为什么工作一会自动
停止
阿
答:
这个问题要结合具体现场情况分析了。首先排查变频器是否有报警(或掉电);然后排查
变频器启动
、
停止
控制信号是否有丢失(控制回路是否有问题);其次,检查一下变频器参数设定是否正确,参数是否正常优化;最后,确定所有外部信号都正常,电机及主回路都正常,那就换新变频器试试。
变频器
在50赫兹
运行
时过一会就
停止
,其他频率下又能有
没
问题的原因是什么...
答:
低于50Hz
运行没
问题,当达到50Hz就运行一会儿停机,如果不是设置的多段速运行的话,那只有一种可能性,就是
变频器
的功率选小了,这个时候,变频器的屏幕上应该是会显示
故障
代码的,比方说过流或者是过载报警等。如果是的话,那就进一步验证了我的猜测。一、过流(OC)过流是变频器报警最为频繁的现象...
变频器
控制电动机,正常
运行一段时间
后会自己停下来,同时变频器上STOP指...
答:
第一,这种现象是偶尔出现,还是经常出现。第二,这种现象出现时,周围是否有其他的大型用电设备在
启动
,或者是
停止
;以上两个情况如果
没有
,就可以排除电磁干扰的因素了。非电磁干扰因素,那就是
变频器
本身的问题,可能是硬件
故障
了。