变频器长时间0HZ
西门子
变频器
430设定频率 0 --50HZ为何电机停步没有
答:
一是可能有减速
时间
,二是
变频器
设置的时候为
0HZ
的时候变频器里面仍有一点电流输出,至使变频器仍能转动,你只要断开运行指令,就可以了
西门子
变频器
mm420中的加减速
时间
参数代码是是多少?设置值
答:
参数设置值:P1120和P1121。根据西门子
变频器
说明书查询到,MM4系列变频器加减速
时间
通过P1120和P1121,参数设置:P1120为加速时间,也叫斜坡上升时间,是指从
0Hz
加速到最大频率(P1082)所用的时间。P1121为减数时间,斜坡下降时间,是指从最大频率(P1082)减速到0Hz所用的时间。
变频器
给定为0时是否是停止状态
答:
变频器
由运行信号和旁频率信号来控制电机,若频率信号为0,运行信号正常时,就以
0HZ
运行,变频器是运行的,电机不转
变频器
停机时每次下调几赫兹为标准?
答:
一般来说
变频器
停止的方式或者说停机的方式就是指接受到停止命令后如何控制变频器停止工作的方法,通常有两种方式,一是减速停车,二是自由停车。减速停车,停机命令有效后,变频器按照减速方式及定义的减速
时间
降低输出频率,频率降为
0Hz
后停机,这是我们常常使用的变频器停止方式,如按照我们设定好的减速...
华远G1
变频器
怎么调加速
时间
?
答:
设置
变频器
参数中的P00.17(加速
时间
1),进入这个参数后,减小里面的数值,然后,确认存储,就可以减小变频器的加速时间了。变频器
变频器
频率多少正常?
答:
最高频率,是指上限,基本频率50HZ时(例如:最高频率设定50,那你可以在
0
-50HZ之间调速,运行时最高不会超过50HZ;最高频率设定为25
HZ
,那你就只能在0-25HZ之间调速,运行时最高不会超过25HZ。)电机频率为50HZ,
变频器
设置一样为50(这是默认值),一般使用需要设置的只有(加减速
时间
、电机额定...
LS
变频器
DEC是什么意思?
答:
一、关于加减速
时间
加速时间是
变频器
从
0Hz
加速到额定频率(通常为50Hz)所需的时间。减速时间是变频器从额定频率减速到0Hz所需的时间。二、加减速时间设置原则 设定加、减速时间必须与负载的加、减速相匹配。电机功率越大,需要的加、减速时间也越长。一般11kW以下的电机,加、减速时间可设置在10s以内...
变频器
中加减速
时间
是什么意思?我们用的是安邦信的!
答:
变频器
的加速
时间
是指当你给定变频器一个运行频率时或者从低频率到高频率运行时,变频器频率输出从
0HZ
到运行频率或低频到高频率的时间,时间越短,速度变化越快,时间越长,速度变化越慢。看你控制时的具体需要而定了。减速时间就更好理解了,就是从高频率命令道低频率命令时的时间,最好理解的就是...
变频器
中加减速
时间
频率降低到一定值后直接跳到0
答:
设置频率下限和下限运行方式就可以,比如下限频率设定5
HZ
,下限频率运行方式设定为停机,这个时候只要运行频率低于5HZ就停止输出。