变频器
输出电流怎么比输入
电流大
答:
变频器
输出电流比输入
电流大
。变频器提高了功率因素。P=I*U*COSΦ.变频器输入端电流和电压存在相位差Φ1。变频器通过整流,斩波输出交流电 功率因素Φ2=0.98 。相当于把变频器输入端 的无功功率改变为有功功率 在变频器输出端输出。所以变频器输出电流比输入电流大。
变频器
的
频率降低
以后,电压和
电流
是怎么变化的.
答:
变频器
输出
频率
与输出电压之间对应关系:变频器输出频率与输出电压为正比。P(功率)=Q(流量)╳ H(压力),流量Q与转速N的一次方成正比。举例:当输出频率由50Hz调整为30Hz时,实测的输出电压为232V。此时,输出频率为额定频率的60%,输出电压同样为输入电压的60%。变频器输出频率与输入
电流
之间对应关系:...
变频器
过
电流
是
怎么回事
?
答:
工作中过
电流
即拖动系统在工作过程中出现过电流.其
原因
大致来自以下几方面:1、 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加。2、
变频器
的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等。3、变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两...
什么
情况下会出现
变频器
过
电流
故障
答:
电机不会加速。等加速过程结束,电机进入稳定运转状态,
电流
就会恢复额定值。2、稳定过电流:这是不正常现象,要么电机已过载,或电机故障,必须排除,不然电机将烧毁。3、加速过电流:启动时,从0HZ到设定
频率
区间电流过大,报加速过电流。恒速过电流:
变频
起动后,在设定频率上运行期间发生过电流。
挤塑机(ACS510
变频器
+普通电机),低速生产
电流大
,如何解决?
答:
挤塑机为恒转矩负载,原先的配置通常为直流调速器+直流电机,使用直流电机时,在升速过程中,
电流
通常是不变的。
我在使用时发现
变频器
的输入端
电流
(电流表)与变频器面板上显示的电流不...
答:
输入
电流
的电压是380V的。
变频器
的输出是调频调压的信号,低频段时是降压输出的,而其输入功率约等于输出功率,所以负载电流会变大。即功率不变的情况下,输出电压
降低
了,输出电流增大了。具体到变频器内部原理,因为变频器一般都是交直交变频器,内部有大容量电容储能。调压采用PWM脉宽调制技术。
森兰
变频器
SB200衡压供水
电流大
停机
什么原因
?
答:
变频器
过
电流
在负载正常的情况下要考虑是逆变模块的问题,建议在启动变频器的时候外部测量电路电流,如果电流过大基本可以确定模块问题。
变频器
主机,从机
电流
相差大太是
什么原因
?
答:
运行命令给定从机,从机的给定
频率
有主机运行频率加上自身的PID输出频率作为自身总频率给定,而自身的PID给定可以有主机传输过来的有功
电流
提供,PID反馈有自身有功电流提供,做PID计算,再限制一下PID输出,作为自身频率给定的辅助值进行负载分配时候的运行频率波动,实现主从功率平衡调节,效果就会好很多。
ABB
变频器
ASC550系列低频时
频率
波动或跳闸
原因
求解
答:
“稳定不再波动,
电流
也在17~18A,但会出现电流有时增大至40A,
变频器
马上跳闸,变频器报故障代码1为电机过流,查看故障
频率
与给定频率相同20Hz,故障电流55A,”负载有卡阻过载情况!
35kw电动机,用
变频器
启动,
频率
才调了30,为
什么电流
总是75左右,_百度知 ...
答:
变频器频率
一样电机功率为
什么电流
不一样,这是什么意思看不懂。还是两台变频器格带一台功率一样电动机,所得两台电机电流不一样吗?如果是这样就很正常,跟你的设置有关,还有是带的什么负荷的有关,不要超载就ok了