33问答网
所有问题
当前搜索:
变频水泵如何调节出口压力
...出水
压力
是
如何
测的?若压力过大,是不是
调节水泵
转速,以此降低压力...
答:
1、在水厂或供水站,出水压力由泵出口压力表或出水母管上的压力表来测定。若压力过大,可以通过调节水泵转速来调压,也可以通过调节水泵出口阀门开度或者减少运行水泵的台数来调整系统压力。2、水泵通过调频控制可以
调整水泵
电机转速,实现
调节水泵出口压力
。3、可以远程控制
调节压力
,远程控制水泵停止或启动...
...也就是说流量越大,压头越小。那
泵
的流量
如何调节
?管路上阀门的...
答:
在这种情况下,要
调节泵
的流量,除了通过管路上阀门的调节外,还可以通过以下几种方式实现:更换泵的叶轮或
调整
叶轮的直径或倾角,以改变泵的性能曲线,从而达到所需的流量和
压力
。更改泵的转速,通过改变电机的转速或使用
变频器
等设备来调节泵的转速,从而改变泵的性能曲线,实现所需的流量和压力。使用多...
如果用阀门控制
水泵出口压力
的话。
答:
小于额定流量也没问题,但有个最小的要求,否则泵会发热等
水泵
轴的受力也会随流量变化而改变,一般在额定流量附件工作受力状况较好 过大流量或过小流量都是对水泵轴承有损害的,尤其大流量还会对电机有影响 通过阀门控制水泵是水泵非
变频
控制下
调节
流量最常用的一种方式,是可以的 ...
给水泵
的
出口压力
是
如何
确定的?
答:
泵的工作点:泵的工作点是指在实际运行中泵的流量和扬程(压力)取值。通过系统曲线和泵的性能曲线相交的点,可以确定泵的实际工作点。泵的
出口压力
应在工作点附近,以保证泵的高效运行。控制设备:对于变压力需求的系统,可以通过使用
变频器
、
调节
阀等控制设备来
调整给水泵
的出口压力。这些设备可以实现泵...
伟创
变频器
恒压供水参数
如何
设置
答:
电源应接到
变频器
输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频器。接线后,零碎线头必须清除干净,零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持变频器清洁。在控制台上打孔时,要注意不要使碎片粉末等变频器中。功率因数补偿节能。无功功率不但增加线损和设备的...
如何调节水泵
流量
答:
10、堵死几个叶轮流道 堵死几个叶轮流道(偶数)减少
水泵
的流量 相当于节流
调节
,但比调节阀节流节能 11、
调整
叶片的
出口
安放角 通过改变叶轮叶片的出口安放角来实现对离心泵流量的调节这种方法多用于轴流泵。12、汽蚀调节 通过改变离心泵入口
压力
(水位、吸入阀)的方法,使离心泵发生汽蚀,改变水泵的特性...
变频泵出口压力
波动较大
答:
这个现象很正常,也很容易解决 你根据
水泵
的出流量Q,我给你个公式 V=Q*0.8/N; N是你想选择的每小时水泵的运转次数 得出的V就是你要安装的稳压罐的调解容积,应该很小的.你的系统装一个稳压罐就解决了,而且你有现成的
变频
系统,做到自控很简单的,最多加装一个水银
压力
控制器,霍尼韦尔的最多也就...
水泵
出水
压力怎么
降低水压
答:
1、有一个稳压阀就行了,如要精确,可用液压系统的先导式压力阀,因为它的制作精度高。稳压的原理是:水
出口
的大小靠
压力调
定弹簧控制,(例如调到0.3PMa)管路的水压高于或低于此压力会自动调),当然结构比我说的要复杂得多。2、前提是:水源的压力要总是高于0.3PMa,因为压力高时阀会自动泄压...
全自动冷热水自吸增压
泵压力
开关
怎么调节
?
答:
全自动冷热水自吸增压
泵压力
开关
调节
有以下三种方法:第一种是进口管道密封不够好导致有空气被吸到泵里面来所致、检查管接头把接头处密封好。第二种是冷热水全自动自吸泵机械密封坏了,有空气从密封处吸进去了,这种情况就需要更换新的机械密封了。第三种是进水水位太低已经超出了冷热水自吸泵的有效...
变频水泵
的控制原理
答:
该系统具有
水泵
运转低速平稳,使用可靠,寿命长的特点。图3 补水定压装置原理框图 2.3 在楼宇自动化恒压供水中的应用 恒压供水是指在供水管网中用水量发生变化时,
出口压力
保持不变的供水方式,以保障住宅建筑的自动恒压供水。该系统的结构框图如图4 所示,由电动机
变频
调速装置与可编程控制器(PLC) ...