33问答网
所有问题
当前搜索:
变频水泵如何调节出口压力
大哥用一个
变频器
控制一台
水泵
进行恒压供水,这个方案
怎么
做呀?_百度知 ...
答:
确定系统所需的最大流量和最大扬程。根据最大流量和最大扬程,选择适当功率的水泵和
变频器
。安装水泵和变频器,并将其接线。将水泵的
出口
连接到水管网,确保管道系统没有漏水。将变频器与PLC控制器连接,并设置控制器的程序和参数,实现恒压控制。进行试运行,
调整水泵
的转速和变频器的参数,以满足系统...
请教水泵进口静压和
水泵出口压力
问题
答:
这种回答是不合理的,
水泵
进、
出口压力
是相对独立的,你这台泵使用的是在空调的闭式循环系统,即冷冻水循环系统,还是在开式循环系统,即冷却水循环系统,是存在不同答案的。如果上述泵在闭式系统,无论进口压力多少,泵的作用主要是提供动力消除管道的阻力损失,如果阻力损损失10米,泵扬程有10米即可以...
计算离心
水泵出口压力
的计算公式?
答:
水泵出口压力
=进口压力+水泵扬程 进口压力=0.05Mpa 额定扬程71M=0.71Mpa 但是你的流速水头差值为0.01Mpa 所以你的出口压力为:0.05Mpa+0.71Mpa-0.01Mpa=0.75Mpa 仅供参考
凝结
水泵出口
水
压力怎么
确定
答:
说得再简单一点儿,如果一台泵的扬程是50m,对应流量是20m3/h,那么它每小时可以将20m3的水输送到50m的高度,也可以将20m3的液化气输送到50m的高度(功率大约只需要水的一半),也可以将20m3的碱液输送到50m的高度(功率大约是水的1.2倍)。
泵出口压力
是粗略计算是:扬程*比重+入口压力 扬程就是...
变频
供水系统的运行原理是?
答:
变频
供水系统工作运行原理:由
水泵
将水通过逆止阀压入罐体,使罐内气体受到压缩,
压力
逐渐增大。当压力达到指定上限时电接点压力表通过控制柜使泵机自动停止。设备中的水压高于外界管网压力,自动送水至供水管网。当罐体内水位下降,罐内气体膨涨压力减小到指定的下限位置时,电接点压力表通过控制柜使水泵...
一台工频一台
变频
并联运行供水
怎么调整
?
答:
5)每台水泵出水管道应设节流阀,用于手动
调节
单台水泵的流量、功率;6)同样用
压力
控制
变频器
,在压力高于压力设定值2时,第n台电机停机,第n-1台电机工频切换变频;7)依次类推…“我怀疑你的系统中,存在环流损耗,”1、两个泵并联供水,特点是出口水压扬程相同;2、如果一个
水泵出口
流量为零时...
增压
泵压力
开关
怎么调
图解
答:
水泵压力
开关这样调:a、松开压力开关的锁紧螺母;b、根据需要,顺时针或逆时针转动
调节
螺母,直至指针指向理想的压力值。压力开关有机械式,电子式两大类等。压力开关是与电器开关相结合的装置,当到达预先设定的流体压力时,开关接点动作。主要应用于电厂、石化、冶金行业等工业设备上输出报警或控制信号,...
变频给水泵如何
切换
答:
变频器的频率超限信号(一般可作为管网
压力
极限信号)可适时通知PLC进行
变频泵
切换。为防止水锤现象的产生,泵的开关将联动其
出口
阀门。
变频水泵
控制柜系统通过测到的管道压力,经变频器系统内置的PID
调节
器运算,调节输出频率,然后实现管网的恒压供水。系统正常工作时,控制器对管网上的压力传感器进行水压采样...
自来水六楼水压正常泵房得几个
压力
?
答:
六层楼
水泵
房供
水泵
的出压力一般调节至4kg,即0.4MPa就差不多了。假定六层楼的每层平均层高为4m,则总高度为24m,即克服层高的水头高度为0.24MPa。考虑到管道系统的水头损失为0.06MPa,以及在顶层出水口必要的出水压力为0.1MPa,那么水泵房供水泵的
出口压力调节
至0.4MPa是可行的。注意,水泵房供...
水泵出口压力怎样
确定
答:
如果
水泵
的
压力
是0.4Mpa,逆止阀的压力等级可以选为0.6Mpa;如果水泵的压力是1.0Mpa,逆止阀的压力等级可以选为1.6Mpa;如果水泵的压力是1.2Mpa,逆止阀的压力等级可以选为2.5Mpa;如果水泵的压力是2.0Mpa,逆止阀的压力等级可以选为4.0Mpa;就是在满足压力等级的基础上,要留有一定的安全余...
棣栭〉
<涓婁竴椤
24
25
26
27
29
30
31
32
33
涓嬩竴椤
灏鹃〉
28
其他人还搜