33问答网
所有问题
当前搜索:
台达B2伺服电动
台达b2伺服
单向220用须调参数吗?
答:
需要调试的参数有 P2-15,P2-16,P2-17,P2-21 第三位需要更改为1也就是百位数需要改为1至于增益调节,默认的也就可以了...具体的位置环是P2-00,速度环是P2-04。
台达b2伺服
参数设置
答:
需要调试的参数有 P2-15,P2-16,P2-17,P2-21 第三位需要更改为1也就是百位数需要改为1 至于增益调节,默认的也就可以了...具体的位置环是P2-00,速度环是P2-04。
台达伺服b2
三相输出电压不平衡
答:
先确认
伺服
驱动器的输入电压三相是否平衡。如果是输入正常,那么,一般就是伺服驱动器的模块故障,或者是模块的驱动部分有故障导致的,联系专业工程师,或者是厂家售后解决。
全新
台达B2
驱动。控制系统是新代的。可不管我怎么调,系统上就是收不到...
答:
再就是反馈的一圈脉冲数,是否设置一样。最后就是电子齿轮比是否一样。刚有个地方注意下。我前几天也才发现这个问题。AB项脉冲输入控制
B2伺服
。是4倍频的输入。你有没有留意到。也就是发了1个脉冲,当4个脉冲用了。是不是问题出现在这个方面。你可以查一下,实在不行你去找新代的支持去~~呵呵 ...
台达
的
b2系列
私服一直报警rl~13怎么解决啊!
答:
报警位置误差过大,是说明数控器要求的位置,和你反馈出来的位置差距过大造成的。首先检查连线是否正确。再就是反馈的一圈脉冲数,是否设置一样。最后就是电子齿轮比是否一样。刚有个地方注意下。我前几天也才发现这个问题。AB项脉冲输入控制
B2伺服
。是4倍频的输入。你有没有留意到。也就是发了1个...
ASDA-
B2台达
驱动器100w的回生电阻是多少?
答:
台达
的
伺服
电机很垃圾,回生电阻太小报警AL005,这个电阻不会自己集成到驱动器里面还需要自己接这么大的电阻
台达伺服
电机a2比
b2
多哪些功能
答:
精度 160000变成1280000,增加电子凸轮 canopen pr功能强化
台达b2伺服
参数中急停信号和正反限位信号怎么设置
答:
位置控制方式 1,外部输入脉冲的频率确定转动速度的大校 2,脉冲的个数来确定转动的角度。
伺服
参数调试 按照图示接好伺服驱动器的引线以后,上电,PLC发脉冲给伺服驱动器。伺服驱动器是不会动作的,因为此时还有非常重要的一环,调试伺服驱动器...
台达b2伺服
位置控制
答:
台达
有个101例的文档,有例子照着抄。简单说就是模式设成位置模式
伺服
使能
B2
分辨率为160000 看 说明书 调节 齿轮比分子和分母
台达b2
脉冲滤波在哪设
答:
参数。
台达B2伺服
驱动器是台达的“明星”产品,该产品脉冲滤波在参数设置,参数也叫参变量,是一个变量,在研究当前问题的时候,关心某几个变量的变化以及之间的相互关系,其中有一个或一些叫自变量。
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜