急求大神帮忙啊,
台达
B2系列
伺服驱动器
控制电机启动、正反转、停止的参数...
答:
去
台达
官网下个B2的
说明书
去,里面有cn1的接线,
伺服
走位置模式,发脉冲之前伺服要使能,伺服走位置+方向 方向没信号 发脉冲正传 方向有信号 发脉冲反转 不发脉冲不转
台达伺服驱动器
TCM是什么意思?
答:
1、高速位置脉冲指令和位置脉冲指令,两者的区别,就在于其速度了。具体的速度区别,不是很清楚,不妄言。 2、这些不需要运行状态,只需要
伺服驱动器
在待机状态下,就可以设定了。 3、﹢、-表示运转的方向。 4、负数是反转,正数是正转。
台达伺服
软件连不上
驱动器
答:
电脑
驱动
问题、连接线问题。1、根据查询网易科技网显示,电脑驱动问题:需要检查电脑的驱动是否正常,可以尝试重新安装
台达伺服
软件原装驱动,以确保驱动程序没有问题。2、连接线问题:检查台达伺服软件与PC之间的连接线是否正常,连接线有问题,尝试更换连接线,或者检查电脑的端口是否正常。
台达伺服电机驱动器
的按键失灵怎么办
答:
台达伺服电机驱动器
的按键失灵检查使能信号的设置与接线。用外力转动电机,检查控制卡是否可以正确检测到按键的变化,检测不到按键的变化就不好使。
台达伺服电机
试运行可以转动,用脉冲信号不能转动?
答:
脉冲信号的频率或占空比设置不正确,需要重新设置。信号线接错或接触不良,需要检查信号线是否正确连接并重新插拔。
驱动器
或控制器故障,需要检查并更换故障部件。编码器或传感器损坏,需要检查并更换损坏部件。需要具体根据实际情况进行排查和解决。建议在操作前仔细阅读设备
手册
并按照正确的操作步骤进行操作。
台达伺服驱动器
没有报警,但机器不能以正常速度运行
答:
台达伺服驱动器
没有报警,但机器不能以正常速度运行 60 我现场
使用
的HMC控制器型号为HMC07-N511H52,伺服驱动器为ASD-A2-2023-F;通过HMC控制器控制伺服驱动器来控制电机正反转。目前出现故障伺服驱动器没有报错,但HMC控制器上有报错,报错... 我现场使用的HMC 控制器型号为HMC07-N511H52,伺服驱动器为ASD-A2...
台达伺服驱动器
220v缺零线
答:
由于现在新的处理器功耗越来越大,对电流的需求就越来越高,所以主板供电部分也就越来越讲究。 2、但解决电流问题还可以
使用
增加相路的电流量来解决,像一些名牌主板在设计供电电路的时候就会使用质量比较好的电器元件,这样不会因为电流变大而造成CPU工作环境的不稳从
驱动器
到
伺服
电机动力线是不是哪个断了,...
台达
a2
驱动器
电机怎么匹配
答:
同品牌匹配。根据查询公开信息显示,同品牌的伺服电机和
伺服驱动器
的分辨率、脉冲接收、编码器是一定能对应上的,因此可以匹配
使用
。而不同品牌的伺服参数规格都大不相同,自然也就不可能对应上。
让
台达伺服电机
的转速为25转/秒,PLC发多少脉冲给伺服电机转一圈、脉冲...
答:
因为你现在是转速控制模式而不是位置控制模式所以可以不
用
修改电子齿轮比(保持默认值1就可以了)此时
伺服
电机的转速只和脉冲发送的频率有关系 因为此时PLC 发送10000个脉冲电机旋转1圈,你要求是 25转/秒 所以PLC的脉冲发送频率就是 25×10000脉冲/秒(也就是250K赫兹)--- 这是时候就要看你PLC高...
台达
ASDA-AB
伺服驱动器
故障代码
说明
?谢谢朋友!
答:
不知道你
使用
的到底是A还是B 我使用的是B2系列的 9.1
驱动器
异警一览表 异警表示 异警名称 异警动作内容 AL001 过电流 主回路电流值超越电机瞬间最大电流值1.5 倍时动作 AL002 过电压 主回路电压值高于规格值时动作 AL003 低电压 主回路电压值低于规格电压时动作 AL004...