33问答网
所有问题
当前搜索:
同一互感器可以接两个电表吗
多根电流不同的线
可以
接入
同一
组交流
互感器
和
电度表吗
?
答:
如果是
同一
相,可以。只是
电度表
计量的是各线电流总和的用电数。
两组相同变比的
互感器二
次侧
能
同时接到一
块电表
上去嘛?
答:
不可以。需要有切换开关才可以。虽然变比相同,但
互感器
的等效阻抗不一致,直接并联会有环流,可能烧坏设备或一次侧产生过电压
互感器电表可以
这样
接吗
?(如下图
答:
应该可以的,因为电流在N线开始并为一起,相当于零点,但是你到
电表
端又分成3个支路,与3相出线构成回路,这样只要是
互感器
一致,3相内的电流是均分的。但是大多数供电计量上是必须全引出!
同相用
两个
电流
互感器
如何接一
个电流表
?
答:
⒈
两个
电流
互感器
二次侧并联。⒉测量精度会变差。⒊对变比没有影响,倍率依然是400/5。⒋具体接线请看图。
两套
互感器
串联
能接同一个电表
上吗?
答:
你好:1,不同相位的电流
互感器
【电流存在差异】,肯定是【不能串联】的。2,【同相位、同位置】的电流互感器,【没有必要】安装两套电流互感器:①、即使是相同型号的电流互感器,输出电流也不尽相同,串联会增大误差;②、串联后,输出电流会【加倍】,计量时需要考虑的。
三相四线
电能表
经
互感器
接线后三个互感器的S2端
可以连接
在一起吗
答:
可以接
在一起,但不要接地
...个不同系统的两根四芯电源线,
可以
共用一套
互感器
计量吗?
答:
完全可以,只要电流
互感器
和
电度表
、开关合适就可以
一
个电表
一套
互感器
怎么
接两个
回路电路图?
答:
回答上面这个问题。
三相四线
电能表
经
互感器
接线后三个互感器的S2端
可以连接
在一起吗
答:
回答:不能.三个
互感器
的S1端顺序
接电表
的1.3.5进线端.三个互感器的S2端顺序接电表的2.4.6出线端
装在空开下面的三相电流
互感器
与
电表
之间怎么接线?求实物图,谢谢_百度...
答:
电流
互感器
与三相四线电度表的正确接线为:电源线从互感器P1面穿过,二次线K1、K2端分别
接电度表
的1、3端,借本相电源线
接2
端,其它相以此类推。如果电源线从互感器P2面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端(如上图所示)。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜