33问答网
所有问题
当前搜索:
四级抗震时钢筋的强度等级
钢筋抗震
要求
答:
抗震钢筋除应满足标准所规定普通钢筋所有性能指标外,还应满足以下:1)
抗震钢筋的
实测抗拉
强度
与实测屈服强度特征值之比不小于1.25;2)钢筋的实测屈服强度与标准规定的屈服强度特征值之比不大于1.30;3)钢筋的最大力总伸长不小于9%。
C40的砼
强度等级
,
四级
扛震,?18的
钢筋
搭接长度是多少?
答:
C40混凝土轴心抗压
强度
为26.8N/平方毫米,轴心抗拉强度为2.39/平方毫米。18的
钢筋
绑扎搭接为54cm,单面焊接搭接长度18cm,双面焊接搭接长度9cm
谁能告诉我
钢筋的
Lae具体是怎么求的??最后啊举个例子
答:
LaE和La有一个关系,LaE总比La大,一、二级抗震时:LaE=1.15La;三级抗震时:LaE=1.05La;
四级抗震时
,二者是相等的。La是可以计算的,主要跟
钢筋
种类、钢筋抗拉
强度
、混凝土抗拉强度和钢筋直径有关;则LaE是也是可以计算的,按设计的
抗震等级
,采用相应的系数乘以La就是了。施工时,我们可以直接查...
钢筋
锚固长度与哪些因素有关?
答:
当带肋
钢筋的
公称直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.15的修正系数。在地震区还应根据
抗震等级
再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;
四级时
系数为1.0。混凝土中的纵向受压钢筋,当计算中充分利用其抗压
强度时
,锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的70%。
...基础底板
钢筋
为HRB400,请问搭接是按几级
抗震
答:
基础为C40/剪力墙抗震为二级,框架为三级,基础底板
钢筋
为HRB400,请问搭接是按几级抗震 答:搭接分别按各自的抗震等级取值。纵向受拉钢筋绑扎搭接长度Ll、LlE。抗震LlE=ζlLaE。而LaE=ζlELa。ζlE为抗震锚固长度修正系数,一二级抗震等级取1.15,三级抗震等级取1.05,
四级抗震等级
取1.00。现根据您...
钢筋
为HRB400钢,
抗震四级
,砼c30的。18的钢筋搭接长度是多少
答:
HRB400钢,
抗震四级
,砼c30,其基本锚固长度是35d,也就是说一般情况下,18的钢筋搭接长度是:18*35=630mm。如果此
钢筋的
保护层特别大,或属于易受扰动的,则其搭接长度再另须乘以修正系数。具体基本锚固长度倍数和修正系数见下表(修正系数在下方二个小表):...
钢筋的
锚固长度与
抗震
系数是否有关?
答:
是的,有关。
钢筋的
锚固长度与
抗震等级
有关。抗震等级为一、二级的结构 ,其钢筋的锚固长度LaE=1.15La;抗震等级为三级的结构, 其钢筋的锚固长度LaE=1.05La;抗震等级为
四级
的结构, 其钢筋的锚固长度LaE=1.0La。
钢筋抗震等级
最高是几级
答:
抗震等级
划分为一级至
四级
,以表示其很严重、严重、较严重及一般的四个
级别
。在中国建筑业中,已经开始严格执行这个等级标准。抗震等级是设计部门依据国家有关规定,按“建筑物重要性分类与设防标准”,根据设防类别、结构类型、烈度和房屋高度四个因素确定,而采用不同抗震等级进行的具体设计。以
钢筋
混凝土...
抗震钢筋
带E钢筋都适用哪些范围
答:
抗震钢筋
是要保证重要结构构件的抗震性能。
抗震等级
一、二、三的建筑,
四级抗震
和非抗震建筑不需要使用带E钢筋。如果设计要求所有抗震构件均要使用带E钢筋,也未尝不可,设计师可以有个性化设计,有这个权利,比规范要求更严格。框架,含框剪结构中框架,具体包括框架柱和框架梁、框支柱、框支梁和板柱-...
C30HRB40020
钢筋抗震等级
为
四级
梁筋焊接搭接长度是多少
答:
C30HRB40020
钢筋抗震等级
为
四级
梁筋焊接搭接长度是多少 这是一道待解决的难题 您的回答被采纳后将获得系统奖励20(财富值+经验值)+难题奖励20(财富值+经验值)答:《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012,4.5.5条和表4.5.4:钢筋牌号:HRB400的电弧焊:单面焊接≥10d(≥10×20≥200...