高原型35千伏空气
绝缘柜
安全距离不够怎么解决
答:
在放电路径上插入
固体绝缘
隔板。根据查询学术网显示,将高压电缆支柱瓷瓶取下,将3只电流互感器安装在柜体侧面原支柱瓷瓶的位置,同时对三相铜排重新进行配线,确保柜体内各设备之间安全距离满足要求,在放电路径上插入固体绝缘隔板。
电力设备SF6是什么?
答:
SF6就是六氟化硫。SF6就是六氟化硫,是一种
绝缘
介质,绝缘强度是空气的2.33倍,灭弧能力是空气的100倍,所以一般用作断路器的灭弧介质。水分对SF6性能影响最大,所以一般3个月要测一次SF6气体的含水量,待稳定后一年测一次,安装SF6封闭式电气元件要注意在无风沙、无雨雪、空气相对湿度小于80%条件下...
空气
绝缘
环网柜与气体绝缘环网柜有什么区别?
答:
空气绝缘环网柜,一般都称半绝缘环网柜;气体绝缘环网柜,一般都称全绝缘环网柜其区别在于 1、充气绝缘后相间距离只有空气
绝缘柜
的1/3,开关柜尺寸大大减小。 2、全绝缘环网
柜绝缘
介质:采用sf6、n2等气体或其复合气体作为绝缘介质,绝缘性能强。 3、电气间隙:绝缘气体绝缘性能远强于空气,全绝缘柜电气...
高低压配电柜合理布局的注意事项有哪些?
答:
6.配电箱、开关箱
内
必须设N线端子(排)和PE线端子(排),N线端子(排)必须与金属电器安装板
绝缘
,PE线端子(排)必须与金属电器安装板做电气连接。总配电箱(柜)N线端子排和PE线端子排的接线点数应为n+1(n—配电箱的回路数);分配电箱N线端子排和PE端子排接线点数至少两个以上;开关箱应设N线端子和PE线端子。
真空开关柜的高压真空开关拒的类型
答:
价格贵些铠装式
结构
与间隔式相同,但隔板由接地金属板制成 ①安全性最好②结构更复杂,价格更高按
柜内
绝缘介质 空气绝缘 极间和极对地的绝缘靠空气间隙保证 ①绝缘性能稳定②造价低③柜体体积大些复合绝缘 极间和极对地绝缘靠较小的空气间隙加
固体绝缘
材料来保证 ①柜体体积小,但防凝性能不够可靠...
固体绝缘
环网柜
答:
你看看这个,更专业 国家正在进行智能电网建设,其中包括了:发电、变电、配电、调度用电自动化等。充气
柜
作为:配电、调度、用电等一个重要环节,在配电自动化中起着及其重要的作用。博耳电力智能配电涵盖40KV以下的中低压配电配电柜、环网柜、箱变、电容补偿柜等成套解决方案。使用范围:广泛应用于电厂、...
环网柜的尺寸是多少?
答:
上海华声电气生产的环网
柜
尺寸有:1600*750*1000、2300*1000*1500、2000*800*1200等等。其实尺寸不是最重要的,主要看自己的实际作用,选择合适自己的型号。并且厂家也都是根据实地,或者根据客户的要求,来生产环网柜的尺寸大小。
VS1
固
封真空断路器和不带固封的区别
答:
由于真空灭弧室被嵌入到环氧树脂绝缘材料中,它将原有的表面绝缘变成体积绝缘,所以不需要做任何进一步的处理,固封极柱即可达到很高的绝缘强度,更有利于断路器及开关
柜
的小型化设计。真空灭弧室及相关导电零件同时嵌入到环氧树脂
固体绝缘
材料中,屏蔽了外界环境对其影响,在产品的使用期内是完全免维护的,...
凝露引起10kV高压开关柜闪络,怎么解决?
答:
闪络是指
固体绝缘
子周围的气体或液体电介质被击穿时,沿固体绝缘子表面放电的现象。其放电时的电压称为闪络电压。发生闪络后,电极间的电压迅速下降到零或接近于零。闪络通道中的火花或电弧使绝缘表面局部过热造成炭化,损坏表面绝缘。预防措施 (1) 开关柜下边的电缆沟、电缆隧道出人口严密封闭,防止进水。...
什么是
绝缘
体 绝缘体有那些
答:
2、液体 如各种天然矿物油、食用油、酒精 3、气体 二氧化碳:可直接对室内外变压器、
绝缘
器、配电柜及电线、电缆进行带电载负荷(37kV以下)清洗;发电机、电动机、转子、定子等部件无破损清洗。氧气、氮气、氢气 与导体关系 绝缘体和导体不是绝对的,二者之间没有不可逾越的鸿沟。二者的区分主要是