33问答网
所有问题
当前搜索:
地下超市的防火分区最大面积
超市
消防需要防范哪些内容
答:
内部装修
面积
在200㎡以下,不改动
防火分区
、火灾自动报警、自动喷水灭火、防排烟等消防设施,并且装修材料符合《建筑内部装修设计防火规范》要求的非高层建筑,可不报公安消防监督机构,由商场、
超市
负责安全的部门审核、备案。 第八条 每层建筑面积超过3000㎡以上的商场、超市,应设置火灾自动报警系统。每层建筑面积超过3000...
利用
防火
墙进行安全疏散的计算。 某
超市
,
地下
一层,建筑
答:
4000/2=2000平方米 2000*0.6(人员密度)=1200平方米 1200/100=12(宽度)12*0.3(借用比例)=3.6m
三层建筑高度22M,每层
面积
不超过2500㎡,分隔成若干个用敞开式楼梯上下连...
答:
3 符合下列情况之一的应设自动喷水灭火系统:(1)设有风管的空气调节系统的商场、
超市
;(2)
地下
建筑
面积
大于200 m2的商场、超市;(3)总使用面积超过1000m2的营业性餐厅(不包括厨房面积);(4)设置在高层住宅底部的商业营业厅。4.2.4 设置在一类高层住宅底部的商业营业厅应设火灾自动报警。
安全隐患调研报告
答:
2、超市应按规定划分防火分区。多层超市地上按2500平方米为一个分区,地下按500平方米为一个防火分区;如超市装有自动喷水灭火系统时,防火分区面积可增加一倍;高层如果设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,并采用不燃或难燃材料装修时,地上超市防火分区面积可扩大到4000平方米,
地下超市防火分区面积
可扩大到2000平方...
三年一消五年模拟|消防工程师模拟检测题(三)
答:
2.</ A项</:
防火分区
的净高和宽分别为0.9m和1.2m,每个分区1个,同时要求玻璃采用安全玻璃以保障安全。3.</ C项</:电梯运行时间不宜超过60秒,以确保紧急情况下能迅速疏散。4.</ A项</:医院的消防要求是24米,B项</:
地下
建筑
的面积
限制在500平方米,C项</:二类高层办公室的限高为...
2022年一级消防工程师《技术实务》每日一练【12.6】
答:
该建筑设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,装修材料采用A级不燃材料。下列关于其防火分区的说法,正确的是( )。A.裙房每层内至少划分1个防火分区 B.设备用房
的防火分区最大
允许建筑
面积
为2000m²C.展览厅的防火分区最大允许建筑面积为3000m²D.主楼酒店部分每层至少应划分3个防火分区...
防火分区面积
的划分原则
答:
4. 建筑物的火灾危险性同样影响
防火分区
的划分。例如,化工厂和油库等高风险场所应单独划分为防火分区,以降低火灾风险。5. 建筑物内的人员密度也是划分防火分区的一个考虑因素。人员密集区域,如商场、
超市
等,需要更高
的防火
标准,因此应单独设置防火分区。合理划分防火分区是确保人员生命安全和减少财产...
三千平方米的
超市
和三千平方米以下的超市消防验收有区别吗
答:
没有原则区别,都是按照规范进行验收或备案验收。根据建筑性质、耐火等级、防火间距、建筑
面积
、层数、高度、使用功能、环境条件等按规范要求设置总平面布局、
防火分区
、防烟分区等,配置安全疏散、建筑防火构造、灭火救援设施、消防设施、防火构配件等。
消防安全知识试题二(2)
答:
分最多至本部分为0分止。共24题。 1.高层民用建筑的中庭将各层连通面积叠加计算,当超过一个
防火分区面积
时,应 在每层回廊设火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。 2.可燃气体爆炸极限下限越低则火灾危险性越大。 3.安装火灾自动报警系统和室内消火栓系统的场所,可相应减少配置70%的灭火器。 4.灯光疏散指示标志,...
2018一级消防工程师案例分析真题及答案
答:
华北地区的某高层公共建筑,地上七层,
地下
3层,建筑高度35m,总建筑
面积
70345m2,建筑外墙釆用玻璃幕墙,其中地下中建筑面积28934m2,地下一层层高6m为仓储式
超市
(货品高度3.5m)和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为汽车库及设备用房,设计停车位324个;地上中建筑面积41411m2,每层层高为5m,一至五层...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
地下商业防火分区面积
防火分区面积划分标准
地库防火分区面积
建筑防火分区面积
商业防火分区面积
多层建筑防火分区面积
商场防火分区面积
多层商业防火分区面积
厂房防火分区面积