33问答网
所有问题
当前搜索:
地下连续墙的一字型槽段长度宜取
地下连续墙
施工时,
槽段长度
一般为多少
答:
d.混凝土的供应能力 一个单元槽段内的混凝土
宜
较快地浇筑结束,为此单位时间内混凝土的供应能力亦影响单元槽段的长度;e.
地下连续墙
及内部结构的平面布置 划分单元槽段应考虑其接头位置,接头宜避免设在转角处及
地下墙
与内部结构的连接处,以保证地下
墙的
整体性。此外
槽段长度
还与接头形式有关。单元槽段长度一般多取3...
预制
地下连续墙
施工工艺讲解?
答:
预制地下连续墙施工工艺包含的要点如下:1. 预制
地下连续墙的
单元
槽段长度
和幅宽,应根据开挖深度、基坑平面尺寸、起重机能力以及构件的长细比来合理确定。单元槽段幅宽一般宜为3米至4米。2. 导墙的设置和施工应遵循常规
地下墙
施工方法。3. 成槽施工应遵守以下规定:- 成槽前必须进行槽壁稳定验算。- ...
地下连续墙
开挖,对确定单元
槽段长度
因素说法正确的有()。
答:
若附近有高大的建筑物、构筑物,或邻近地下连续墙有较大的地面静载或动载时,为了保证槽壁的稳定,亦应缩短单元槽段的长度,故 B对。单元槽段
宜
尽量长一些,以减少槽段的接头数量和增加
地下连续墙的
整体性,又可提高其防水性能和施工效率,故 C错。一般情况下一个单元
槽段长度
内的全部混凝土,宜在...
地下连续墙的
构造要求有哪些?
答:
1.
地下连续墙的
截面形状和分段
长度
应根据整体平面布局、受力状况、
槽
壁稳定性、环境条件和施工技术等要素综合确定。单元
墙段
的长度通常不超过48米。墙体的厚度应考虑成槽机械的能力,并且不应小于600毫米。成槽的垂直度不应超过1/200。2. 墙体、支撑、环梁(包括竖向肋)以及内衬的混凝土强度等级均不...
地下连续墙
最小成
槽长度
是多少?
答:
最小长度3m,
地下连续墙
成槽分为标准型和非标准型(也叫异型标准)。1.标准型槽
的长度
都在6-8m。2.非标准型一般设计院在设计时都设计成“Z字”和“L字”型。这个一般是机械制造商生产时已经固定了成槽机的钻头尺寸,一般是3m。因此在施工转弯拐角“Z字”和“L字”
型槽段
时,至少要预留3m的槽...
地下连续墙的
施工注意事项?
答:
① 挖槽前,应预先将
地下墙
划分为若干个施工槽段。本工程
连续墙
施工槽段平面形状有一字形、V 型、L 形、T 形、Z 型。
槽段的长短
应根据设计要求、土层性质、地下水情况、钢筋笼的轻重大小及设备起吊能力、混凝土供应能力等条件确定,一般为4~6m。② 同一槽段内槽底开挖的深度宜一致,同幅不同深的...
地下连续墙的
构造要求有哪些?
答:
1、
墙体的
截面形式和分段长度应根据整体平面布置、受力情况、槽壁稳定性、环境条件和施工条件等确定。单元墙
段长度
可取48m。墙体厚度应考虑成
槽
机械能力由计算确定,不宜小于600mm。成槽竖直度不应大于1/200。2、墙体、支撑、环梁(含竖肋)及内衬的混凝土强度等级均不应低于C25。
地下连续墙
应满足防渗...
地下连续墙的
施工办法?
答:
最后是
墙段
接头处理,墙段之间采用锁口管工艺保持连续性。在灌注混凝土前,在
槽段
端部预插一根与槽宽相等的钢管(锁口管),待混凝土初凝后缓慢拔出锁口管,形成接头。也有根据墙体受力需要设置刚性接头的情况。以上步骤共同构成了
地下连续墙的
施工方法。如需了解更多关于工程、服务、采购标书代写制作的...
地下连续墙的
施工方案介绍?
答:
1. 工程概况:本工程为
地下连续墙
施工项目,墙厚约为3.8米至7.2米,
槽段长度
为3.8米至7.2米。施工地点位于我国某城市,地质条件为软弱地层和表层地基良好地缺局段。2. 施工工艺流程图:施工流程包括导墙施工、槽段形状和接头位置确定、护壁泥浆配制、钢筋笼制作与安装、水下混凝土浇筑等环节。3. ...
地下连续墙
施工工艺
答:
在进行
地下连续墙
施工前,首先会建立导墙,这通常是用钢筋混凝土在现场浇筑的结构,其作用包括保持
墙的
几何尺寸和形状,储存泥浆以维持槽口液面稳定,承受挖槽机械的荷载,以及作为钢筋骨架安装的基准。导墙深度一般在1.2至1.5米,顶部高于地面10至15厘米,以防止地表水影响泥浆质量。接下来是泥浆护壁阶段...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
预制衬砌整环拼装的允许误差
桥梁拆除施工方法包括三大类
目前切割拆除常用的移动支架包括
桥梁的施工方法有几种
基坑面积较大时宜采用什么加固
基坑外加固的目的是
沉井施工的辅助下沉法包括哪些
城市管道建设过程中管道避让原则
桥梁上部结构施工方法