33问答网
所有问题
当前搜索:
基坑支护冠梁的规范
基坑支护冠梁的
支座位置在哪里?钢筋的搭接接头是否设在梁的三分之一处...
答:
每根桩的位置就是
冠梁
支座位置,冠梁钢筋一般通长设置,对于搭接接头的位置没有硬性规定,只要满足主要受力钢筋接头错开50%以上即可。
基坑冠梁
做高5公分怎么办
答:
深
基坑冠梁
是房屋的工措施,是临时措施工程。当工程±0.000以下全部完成后,
基坑支护
临时措施已完成使命。在基坑支护验收中,若全部合格,仅仅基坑冠梁标高比图纸要求高了50mm,则基本没有问题,充其量对室外地面标高可能稍有一点妨碍(也不一定就有),多半是不需要另行处理的。
有关
冠梁
转折钢筋锚固计算
答:
冠梁
施工注意事项 钢筋制作时,应严格按照图纸和
规范
、标准图集下料,保证钢筋的规格、锚固长度、箍筋尺寸、间距等符合要求;钢筋绑扎时,先划好钢筋位置线,以确保钢筋位置准确,钢筋绑扎应全数绑扎,不得跳扎、漏扎。钢筋绑扎连接长度符合规范及图约要求,对于采用双面搭接焊的,应在钢筋工程施工前进行工艺...
基坑的
监测要求
答:
4.3.1
基坑
工程整个施工期内,每天均应有专人进行巡视检查。4.3.2 基坑工程巡视检查应包括以下主要内容: 1
支护
结构 (1)支护结构成型质量; (2)
冠梁
、支撑、围檩有无裂缝出现; (3)支撑、立柱有无较大变形; (4)止水帷幕有无开裂、渗漏; (5)墙后土体有无沉陷、裂缝及滑移; (6)基坑有无涌土、流砂、管涌...
什么是围檩?什么是
冠梁
?压顶梁呢?
答:
围檩、冠梁、压顶梁有2点不同:一、三者的位置不同:1、围檩的位置:指在
支护
桩上部设置的钢梁。2、
冠梁的
位置:设置在
基坑
周边支护(围护)结构(多为桩和墙)顶部的钢筋混凝土连续梁。3、压顶梁的位置:是指人们坐卧的地方,头顶上正好是横梁。如门口是房中承重力比较大的地方,同时又是房子的主墙...
基坑支护冠梁
钢筋搭接区域箍筋是否要加密?
答:
钢筋搭接区箍筋需要安照
规范
要求作加密处理
100米
基坑支护
桩
冠梁
水平刚度近似为0吗
答:
是。冠梁两端不连续或基坑仅单边有冠梁,此时
冠梁的
水平侧向刚度应为0,因此100米
基坑支护
桩冠梁水平刚度是近似为0,是采用近似计算的。冠梁是指设置在基坑周边支护或围护结构(多为桩和墙)顶部的钢筋混凝土连续梁。
基坑支护冠梁
钢筋搭接区域箍筋是否要加密?
答:
基坑支护冠梁
钢筋搭接区域箍筋要加密。
支撑梁主筋是伸到
冠梁
外侧还是只要满足锚固长度
答:
猜题主说的‘支撑梁’是深
基坑支护
型式为内支撑结构的水平构件,是吧。深基坑支护结构是施工过程中的措施,属非永久结构,结构的重要性为三级;支撑梁杆件主要设计荷载效应为轴向压力,支座的负弯矩很小;因此建议支撑梁的下部纵筋伸到
冠梁的
中线即可、上部纵筋伸到冠梁的外边弯折12~15d即可;若深基坑...
基坑支护
中的
冠梁
也是做钢筋加工和安装,模板安装原材检验批吗?检验批容...
答:
对,根据GB50300,属于