33问答网
所有问题
当前搜索:
墙柱钢筋搭接处箍筋需要加密么
请问剪力墙GBZ
箍筋需要
按框架
柱
要求
加密吗
?
答:
在剪力墙中使用的
箍筋需要
根据具体设计计算来确定
加密
程度,一般不需要按照框架
柱箍筋
的要求进行加密。剪力墙和框架柱在结构和受力机理上是有区别的,因此在设计时需要根据具体要求和技术标准来确定箍筋的数量和间距。剪力墙使用的箍筋主要是用来增强
墙体
的抗剪承载能力以及抵抗地震和风力等横向荷载作用的。而...
构造
柱钢筋搭接箍筋
是否
需要加密
?
答:
加密
是当然的``一般来说都是在
搭接
的地方加密1/3L就可以``不用全部加密的``
独立基础内框架
柱箍筋
是否
加密
?
答:
独立基础内框架
柱箍筋
不
需要加密
。布置要求如下:不少于两道封闭的矩形箍筋,间距不大于500毫米,第一道箍筋离基础顶距离为100mm。第一道箍筋宜设在基础顶面以下100mm处,以保证基础内的插筋位置稳固;根据剪力墙设计计算原理,不难得出第一根竖向分布
钢筋
与边缘构件的距离,就是设计标注的剪力墙竖向分布...
...03G101上好像没说明,另
暗柱箍筋需要加密吗
?
答:
剪力墙水平筋任何情况下都放在竖向
钢筋
外侧。
暗柱
只在
纵筋
采用
搭接
连接时在搭接长度范围内的
箍筋需要加密
。抗震KZ纵向钢筋绑扎搭接长度为llE(同梁纵筋的绑扎搭接长度),G101系列图集是结构图集,中南标是建筑图集,中南标没有规定。
构造边缘构件6根
钢筋
只有两根
搭接
,
箍筋加密吗
?
答:
要。有纵向
钢筋
绑扎
搭接
,
箍筋
就要
加密
。请采纳谢谢
构造
柱
的
箍筋需要加密吗
?
答:
需要,一般是50公分加密区,加密10公分间距。GB5003-2001《砌体结构设计规范》第8.2.8条3款对于组合砖墙构造
柱
要求
箍筋加密
间距100mm,范围是柱顶柱脚各500mm。GB50011-2010上的规定措辞是“应适当加密”。“二次结构中的构造柱”属于填充、隔断等非承载构件,不必硬靠组合砖墙构造规定,而可“应适当...
钢筋混凝土
柱钢筋搭接处箍筋
应
加密
,具体怎么加密?
答:
钢筋混凝土
柱钢筋搭接处
的
箍筋加密
一般由设计文件中作出规定,当设计图纸中未予明确的可按下表中的有关规定加密:一级 纵向钢筋直径的6倍和100中的较小值 10 二级 纵向钢筋直径的8倍和100中的较小值 8 三级 纵向钢筋直径的8倍和150(柱根100)中的较小值 8 四级 纵向钢筋直径的8倍和150(柱根100...
圈着的
钢筋搭接
区域
箍筋需要加密吗
?
答:
应该
需要加密
的。GB50204这么规定:
剪力墙约束边缘
暗柱搭接
长度为多少?是否
需要加密
?
答:
剪力墙约束边缘
暗柱搭接
长度一般不超过1米,最好
加密
。
钢筋搭接
是指两根钢筋相互有一定的重叠长度,用扎丝绑扎的连接方法,适用于较小直径的钢筋连接。一般用于混凝土内的加强筋网,经纬均匀排列,不用焊接,只须铁丝固定。在《混凝土结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎...
直螺纹套筒连接现场取样后
钢筋
采用
搭接箍筋
是否
加密
答:
经分析不需应加密,因该
处钢筋
连接形式虽转为
搭接
形式了,但只是一棵。取样时不可能将相邻的几棵筋“全宰了”。不构成
需加密箍筋
的程度。要是监理非
要加密
,他是扛头,不是工程师!