答:
同杆塔架设的多回线路上装设
接地线
时,应先装低压、后装高压,先装下层、后装上层,先装近侧、后装远侧。拆除时次序相反。为确保在设备检修时,突然有人误送电及设备本身产生的静电对检修人员造成危害,所以要在电气设备检修中挂接地线。接地线是保护检修人员的一道安全屏障,是电力员工的生命线。接...
两
个
不同电位差
共用一条
线,电位会发生什么变化?
答:
电位会发生偏向移动方向。即由位偏高的方向向电位偏低的方向移动。
地线
可以和火线同穿
一根
管吗?有哪些需要注意的问题?
答:
可以同穿
一根
管,而且有的时候必须同穿一根管。在《GB50327》中明确写着:同
一个回路
内的电线,必须穿入同一根管内。也就是说,如果这根火线和
地线
(还有零线)是属于一个回路的,它们就必须穿入同一根管内。不同回路内的火线和地线,可以同穿一根管,也可以不同穿——不过如果A回路的火线和B回路的...
同杆塔架设
多回路
停电检修如何装设
接地线
答:
摘 要:在同杆塔架设
多回路
部分停电线路上装设
接地线
时,应注意以下事项。应视检修地段的长短和感应电压的强弱,每段均需挂接地线。距离较长时,可在两端和中部适当地点挂接地线.可保证万一误碰导致检修线路带电时,工作人员不致于受到其严重危害,仍然能得到接地线的保护。
为什么火线零线不可以
共用一个地线
?
答:
如果火线和零线
共用一条地线
,就会导致地线的负荷过重。当电器正常工作时,火线和零线中的电流都会流经地线,如果电流过大或者电器发生漏电,地线无法承受这么多的电流,就会造成地线过热、烧断,甚至引发火灾。此外,如果火线和零线
共用地线
,一旦零线发生断裂或接触不良,就会使得电器无法正常工作。因为火线和...
电路有两个回路,为什么零线接在同
一个回路
上会短路,我真的想不通诶...
答:
1、将万用表调节到220伏交流档位。2、用万用表
一个
表笔测量零线,另一个表笔测量
地线
。这时测量的数值接近0伏才是正确的。如果数值超过几十伏,则说明这根零线已经从配电箱的断开,并且与其它电路有连接,需要找到零线与其它电路的交叉点或故障点,并做绝缘处理。3、用万用表的一个表笔测量该
回路
,...
三相五线制的零线和
地线共用一条
线吗?
答:
这个
接地
为保护零线PE线的重复接地。其作用是为了防止保护零线PE线断线,导致所以接零的电器设备外壳带电。假如PE线断线,此时的短路电流通过大地和变压器中性点接地,形成
回路
。如果接地电阻和变压器中性点接地电阻都按4Ω考虑,此时设备对地电压Ud=4/(4+4)×220=110V>36V。其实是起到一定的作用的,...
不同
回路
的零线可以与不同回路的火线组成
一个
新的回路吗
答:
如果你所在的用电场所是由
一个
变压器供电,在不同的用电
回路
中,零线是可以与相临回路的火线组成一个新的回路的,使用不会发生问题。如果你所在的用电场所是由多个变压器供电,在不同的用电回路中,零线是不可以与其它变压器供电回路的火线组成一个新的回路的,因为不同的变压器安装地点的
接地
电阻不同...
户内照明穿线
答:
如果全照明灯一起的就三根,一火一零一地线。如果要分开控制的,你想分几路就穿几条火线,零线、地线各
一条
就可以,零线、
地线共用
,
零线和
地线
接在一起什么后果
答:
零线和
地线
接在一起会对人身安全和设备安全产生极大危害,安全隐患极大。如果零线和地线接在的一起,当用电器发生对外壳短路故障时,由于地线和零线被接成
一根
线,电流会经过两
条回路
返回电源,
一条
是零线回路,一条是用电器→用电器外壳→地线→电源。这时若零线断路,则地线上所有的设备外壳都是电流回路...