33问答网
所有问题
当前搜索:
多大容量变压器用真空断路器
你可以给我提供下1000KVA
的变压器
所需的高压
断路器
吗
答:
高压断路器(或称高压开关)它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、
真空断路器
、压缩空气...
...12的型号,其出线侧是630KVA和1000KVA
的变压器
?
答:
如果电压是10kV的话630kVA的电流就是36.4A,用50/5的电流互感器就行,1000kVA的电流是57.7A,用75/5或者100/5的都可以,那完整的型号就是LZZBJ9-10 50/5 0.5/10P20 20VA/15VA,
真空断路器的
型号用630A的就可以,关键是短路分断能力,这就看上级电网的短路
容量
,由供电局提供,一般是25kA...
zw32-12型户外
真空断路器
可以用在多少千伏安
变压器
答:
这个都可以用的,根据你
的变压器容量的
大小,我们都可以配
多大的
电流互感器。
户外
真空断路器的
保护整定值是怎么计算的?
答:
变压器是多少的
容量
?如果是10/0.44 1000KVA的
变压器的
话 额定电流根据计算大约为57.73A 过流为1.5倍 1.5*57.73/600*5(互感器变比)=0.72A 过流设定0.72 过流延时0.5~1秒 速断为5倍 5*57.73/600*5(电流互感器变比)=2.40 速断设定2.40 速断延时 0秒 如果还是不会算...
真空断路器
要如何选型
答:
35kV及以下电压等级才
用真空断路器
。选择断路器时,注意以下几个参数:1、电压。断路器的额定电压不应小于系统的最高暂时过电压。2、电流。断路器的额定电流不应小于回路中最大负荷电流。3、额定短路开断电流。断路器的额定短路开断电流不应小于回路最大短路电流值。
4000kVA
变压器的
高压进线柜的
断路器
应选择
多大
的?
答:
当然是高压供电了 进线开关vs1-12/1250
...
真空断路器
开关柜,两者有何区别,是否按
变压器容量
选择?
答:
现在在配电工程中都要求“无油化”,即选用不含油的断路器。既可选用SF6断路器,也可选用真空断路器,就现有应用水平来说,6-10KV室内断路器大多选
用真空断路器
,6-10KV室外断路器大多选用SF6断路器,而10KV以上电压等级的断路器大多选用SF6断路器。选用SF6断路器,还是真空断路器,与
变压器容量
无关。
已知
变压器
未1250KVA怎么选它的负荷开关大小,以及计算公式,谢谢...
答:
不知你问的是低压侧负荷开关还是高压侧负荷开关?变压器高压侧是10kV或6kV的吧,高压侧负荷开关现在一般选用
真空断路器
,额定电流一般选1250A的,短路电流要进行计算,一般选20KA或31.5KA的
变压器的
低压额定电流应该在2100A左右,断路器可以选2500A的,保险一点可以选3000A的 ...
户内高压
真空断路器
与隔离开关分别有什么作用啊?
答:
2. 根据运行需要,换接线路。3. 可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。4. 根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定
容量变压器的
空载励磁电流。2.
真空断路器
作用 断路器具有过载、短路...
200kva配
多大的
高压
真空断路器
视频时间 01:44
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜