33问答网
所有问题
当前搜索:
多跨梁弯矩剪力
做结构设计,这44个问题让人困惑?
答:
解决节点抗剪不足有效的方法有两种:(1)把框架
梁
做宽或者框架梁在节点处水平加腋;(2)在合适的位置设置
剪力
墙成为框架-剪力墙结构,减小框架部分的内力。25.框架柱纵筋上层比下层大合理吗?解释:框架柱是压弯构件,上部(尤其是顶层)框架柱一般都是轴压力比较小,
弯矩
比较大,这是属于大偏心受压状态。大偏心受压状态下...
门式刚架内力计算方法?
答:
地震作用的效应可采用底部
剪力
法分析确定。当需要手算校核时,可采用一般结构力学方法(如力法、位移法、
弯矩
分配法等)或利用静力计算的公式、图表进行。根据不同荷载组合下的内力分析结果,找出控制截面的内力组合,控制截面的位置一般在柱底、柱顶、柱牛腿连接处及梁端、
梁跨
中等截面,控制截面的内力...
我对钢筋翻样什么都不懂我要怎么入门,
答:
贯通筋是指贯穿于构件(如
梁
)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。贯通筋既可以是受力钢筋,也可以是架力钢筋。架立筋是构造要求的非受力钢筋,一般布置在梁的受压区且直径较小。当梁的支座处上部有负
弯矩
钢筋时,架力筋可只布置在梁上的
跨
中部分...
承重30吨需要用多大的槽钢或工字钢?
答:
工字钢跨距不同,承载重量不同。下面就各个跨距10#槽钢承重附图,1kgf/m=10N/M=1公斤重量/米
求图示
梁
的约束反力,作
剪力
图和
弯矩
图,并指出|FQ|max和|M|max的作用面...
答:
支座反力 ∑MA=0,QA2+Q*4A*2A+QA*5A=RB*4A,RB=3.5Q。∑Y=0,RA=1.5Q ΣMA =0, Ma -3KN.2m -4KN.m =0,固定端约束反力偶
矩
Ma =10KN.m(逆时针绕向)ΣFy =0, Fay -3KN =0,固定端竖直方向约束反力Fay =3KN(向上)ΣFx =0,固定端水平方向约束反力Fax =0。
框架
梁
和简支梁受力分析,梁上部钢筋为什么在
跨
中搭接,下部钢筋为什么在...
答:
单跨框架
梁
、简支梁的上部跨中没有因
弯矩
而产生的拉应力,
多跨
框架梁除很小跨上部跨中可能有较小的拉应力外,也同于上述应力情况。所以上部钢筋应在跨中搭接。大多数框架梁在三分之一跨处截面上弯矩为零(或接近零),对下部纵筋不产生拉应力;简支梁在三分之一跨处截面上的弯矩值处于次小,下部...
跨
中
弯矩
指的是跨中点的弯矩还是该跨内
剪力
为零处的弯矩???
答:
跨
中
弯矩
指的是跨中的最大弯矩,不一定正好在跨中点。该点的
剪力
不一定是零。
中间要承载25吨的12米剪支梁需要多大的H型钢?
答:
5、
梁
上各断面内力计算结果 △ 组合1:1.3恒+1.5活 断面号 : 1 2 3 4 5 6 7
弯矩
(kN.m): -0.000 202.430 402.145 599.146 793.432 985.004 1173.862
剪力
(kN) : 203.787 201.073 198.358 195.644 192.929 190.215 -187.50...
跨度10m承重500kg需要多少号工字钢?
答:
5、
梁
上各断面内力计算结果 △ 组合1:1.2恒+1.4活 断面号 : 1 2 3 4 5 6 7
弯矩
(kN.m): 0.000 3.869 7.488 10.859 13.982 16.855 19.479
剪力
(kN) : 4.792 4.493 4.194 3.896 3.597 3.299 ...
什么是
弯矩
调幅法?
答:
重力荷载作用下的框架、框架-
剪力
墙结构中的现浇
梁
以及双向板等,经弹性分析求得内力后,可对支座或节点
弯矩
进行适度调幅,并确定相应的
跨
中弯矩。5.4.2 按考虑塑性内力重分布分析方法设计的结构和构件,应选用符合本规范第4.2.4条规定的钢筋,并应满足正常使用极限状态要求且采取有效的...