33问答网
所有问题
当前搜索:
夯点下有排水管强夯怎么保护
强夯
<200t-m 10
夯点
4击 (10夯点和4击什么意思)谢谢!
答:
10
夯点
是指在改区域内布置10个夯点,一般是按一定间距三角形布置。4击是指一个夯点要夯击4下。
强夯
施工方案
答:
1、
强夯
前应对起重机、滑轮组及脱钩器等全面检查,并进行试吊、试夯,一切正常后方可进行强夯施工。 2、强夯施工产生的噪声不应大于《建筑施工场界噪声界限》(GB12523)的规定,强夯场地与建筑物间应按设计要求采取隔振或防振措施。当强夯施工所产生的震动对邻近建筑物或设备会产生。有害影响时,应设置监测点,并采取挖...
强夯夯
击能量
如何
计算
答:
1、
强夯
法的有效加固深度应根据现场试夯或当地经验确定。2、强夯的单位夯击能量,应根据地基土类别、结构类型荷载大小和要求处理的深度等综合考虑,并通过现场试夯确定。3、
夯点
的夯击次数,应按现场试夯得到的夯击次数和夯沉量关系曲线确定,且应同时满足下列条件:最后两击的平均夯沉量不大于50毫米,...
建地基需要什么材料?
答:
三、
强夯
法:强夯法是法国L·梅纳(Menard)1969年首创的一种地基加固方法,即用几十吨重锤从高处落下,反复多次夯击地面,对地基进行强力夯实。实践证明,经夯击后的地基承载力可提高2~5倍,压缩性可降低200~500%,影响深度在10m以上。四、振冲法:振冲法是振动水冲击法的简称,按不同土类可分为振冲置换法和振冲密...
强夯
地基施工的安全技术要求?
答:
10.吊锤机械停稳并对好坑位后方可进行
强夯
作业,起吊夯锤时速度应均匀,夯锤或挂钩不得碰吊臂,应在适当位置挂废汽车外胎加以
保护
。11.夯锤起吊后,吊臂和夯锤下15m内不得站人。非工作人员应远离夯击点30m以外。12.干燥天气作业,可在夯击点附近洒水降尘。吊锤机械驾驶室前面宜在不影响视线的...
地基
强夯
的一遍是指
点夯
还是满夯
答:
一般都是先
点夯
后满夯
强夯
地基施工
怎么
检验?
答:
地基加固效果的检验是
强夯
地基施工一种非常重要的项目,地基检测是指施工完成后的地基进行质量检测和夯后地基的质量检验。常规检测方法有载荷试验、标准贯入试验、静力触探试验、动力触探试验、现场剪切试验、波速试验、土工试验等等。载荷试验是指地基工程完成后对地基结构进行质量检测,主要目的是检测地基结构的...
强夯有
什么工作内容?
答:
试验目的,地基处理工程施工前,应选择有代表性的地段进行
强夯
工艺试验,以验证强夯加固的效果,为确定合适的施工方法、施工工艺和施工参数如夯锤重量、落距、
夯点
间距、夯点夯击遍数、每遍击数、前后两遍的间歇时间及夯沉量等提供依据。 试验位置,强夯试验地点布置在土石坝坝基处,长66m,宽60m。强夯施工流程,强夯...
场地平整用
强夯
好还是用碾压好呢
答:
6、
强夯
施工可按下列步骤进行:1) 清理并平整施工场地;2) 标出第一遍
夯点
位置,并测量场地高程;3) 起重机就位,使夯锤对准夯点位置;4) 测量夯前锤顶高程;5) 将夯锤起吊到预定高度,待夯锤脱钩自由下落后,放下吊钩,测量锤顶高程,若发现因坑底倾斜而造成夯锤歪斜时,应及时将坑底整平;...
强夯
机施工应离住宅楼多少米
答:
强夯
时所发作的巨大冲击波,对场所邻近的建(构)筑物有或许形成振害,《强夯地基技术规程》定,当单击夯击能为1000 kN时,安全间隔应大于15m;当单击夯击能大于1 000 kN时,对外表车间及灵敏度高的建(构)筑物的安全间隔,尚应经过试夯实测的成果进行调整与批改。