奥的斯电梯
主板上DOL,DOB灯长亮,RSL不闪烁,轿厢内按键与外呼无反应...
答:
1、RSL此灯为
电梯
的通讯,快速闪烁即为正常, 建议排查各通讯。2、优先排查电梯的外呼,特别是轿厢通讯和门机。3、通过服务器更改电梯DCL的IO地址。主板采用了开放式结构。主板上大都有6-15个扩展插槽,供PC机外围设备的控制卡(适配器)插接。通过更换这些插卡,可以对微机的相应子系统进行局部升级,...
电梯
主板nor不亮故障表
答:
闪烁: 远程串行线及看门狗正常 VLC 亮: 电源正常(5V)DZ 亮: 轿厢在门区内 DOB 亮: 门反转装置(前门或后门)被操作 DOL 亮: 到达开门到位开关(前门或后门)DFC 亮: 门锁和安全链闭合 DW 亮: 轿门闭合 ES 亮: 急停按钮动作 INS 亮: 检修操作 闪烁: TCI-Lock功能被激活(离开
轿顶
...
关于
奥的斯
斯威特型号
电梯
的问题,求高手解答!
答:
3.轿内选层板的检修/正常转换开关是否有问题。4.关门检测传感器及门连锁是否有问题。5.控制柜GECB板上的INS跳线或按钮是否有问题,建议更换GECB板。6.检查各电路板的插件和接线端子间是否有接触不良。7.检查快车接触器。8.尝试更换选层板和(或)
轿顶
通信板。
奥的斯电梯
安全回路不通机房检修能走
轿顶
检修走不了是什么问题_百度知 ...
答:
安全回路不通,机房检修短接了部分安全回路
西子
奥的斯
无机房
电梯
到顶层抖动,有大神知道是什么原因吗?
答:
放线没放好,导轨顶层部分垂直度不够
西子
奥的斯
称重板lwb板在
电梯
什么位置
答:
看称重传感器是安装在什么地方的,常见的是安装在轿底,LWB有安装在
轿顶
,也有安装在操纵箱的。
奥的斯
TOEC--40
电梯
在待机状态下
轿
门自动开关怎样维修
答:
应该是有无司机输入端有交流感应电的问题!你可以用0.1微法的电容器,一头接有无司机输入端,另一头接地,将交流感应电旁路掉即可,绝对有用。
奥的斯电梯
sky称重问题
答:
如果是平衡系素问题
轿顶
放多少块对重,就在对重卸多少块对重,然后把轿顶的对重卸了就好
西子
奥的斯
无机房钢带式
电梯
平层后自动开门很慢 ...求大神解救_百度知 ...
答:
首先 确定是否厅轿门的距离问题 正常的再查轿门的机械情况 然后再考虑门机 甚至
轿顶
印板的问题
西子
奥的斯电梯轿顶
R14板有没有西子奥的斯电梯轿厢32板有卖吗?_百度知...
答:
有很多人卖啊,也可以用rs5板应急,拨码要正确